. En clair : lorsque le réchauffeur fonctionne tout est OK, lorsque il se met "en pause " cela fait disjoncter.Pensez vous que je dois changer ce contacteur qui a certainement eu très froid cet hiver car j'ai laissé mon réchauffeur dans ma cabane de jardin et qu'il y a fait entre -10 et -15fin Janvier. (remarque l'année précédente, mêmes conditions et pas de pb).
Suite :
Je suis têtu : est-ce le différentiel 30mA qui saute ?
@+
Effectivement le fil de terre du cable d'alimentation est gris (j'ai acheté du 3*10carré sans fil vert et jaune.
d'autre part le fil noir est la phase (tension entre noir et gris = 230V) et le marron est le neutre (tension entre le marron et le gris = 6V).
Effectivement en marche forcée cela fonctionne sans pb. en pause cela disjoncte.
Je vais quand même vérifier ma liaison avec la terre, mais je pense qu'elle est OK . (cette installation a fonctionné correctement pendant 2 ans)
Merci