le 19/11/2018 à 10h03

Programmateur pour chauffe-eaux

Bonjour,

je cherche une solution pour programmer l'allumage de nos 2 chauffe-eaux électriques (pour mieux répartir sur 24h la consommation électrique et ainsi éviter de dépasser le maximum de 12kVA ...). Il me semble que la meilleure solution est d'ajouter sur le tableau électrique 1 (ou 2, s'il n'y a pas le choix) programmateur(s) relié(s) aux 2 disjoncteurs des chauffe-eaux. J'ai 4 "espaces" libres ou libérables à droite, sur la même ligne du tableau électrique.

Je n'y connais pas grand chose en électricité et en cherchant, il me semble avoir trouvé cette solution: un programmateur analogique Legrand LEG412790 , relié à un contacteur LEG412501 (qui je suppose doit être relié au disjoncteur du chauffe-eau). Ouf... Et il faudrait la même chose pour le deuxième chauffe-eau.
(Pas besoin de pouvoir changer les réglages facilement, ils ne bougeront pas. Il faut juste que je puisse forcer l'allumage de temps en temps).

Pouvez-vous me dire si je me trompe, ou s'il y a plus simple ? Et quelqu'un ici serait-il intéressé pour venir faire cette installation (à Montreuil, 93) ? Moyennant finance, bien entendu. :-)

Je précise les références des 2 chauffe-eaux :
- Thermor 200L Duralis 2400W
- Fagor VHC-75M 1600W

Dernier détail : les 2 disjoncteurs des chauffe-eaux sont des 20A, alors qu'ils devraient être en 16A, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est un problème...

Merci d'avance pour vos conseils ! :-)
citer répondre

Liste des réponses

le 19/11/2018 à 21h14
Programmateur pour chauffe-eaux
Bonsoir

Ce que vous envisagez est tout à fait faisable

S'il vous faut des horaires différents, prendre une horloge avec contacts en sortie, genre 4 126 41 chez Legrand

Mais tout cela est bien couteux, vous etes certain que votre abonnement 12kVA ne suffit pas pour les 2 chauffe-eau ?

Aucun problème pour les disjoncteurs 20A des chauffe-eau

Images jointes:

Chauffe Eau 7.jpg
citer répondre
Carminas
le 20/11/2018 à 08h36
Programmateur pour chauffe-eaux
Bonsoir Carminas,

merci beaucoup pour votre réponse !

Malheureusement, avec toute la maison équipée en chauffages électriques (basiques pour la plupart), on a plusieurs fois dépassé les 12kVA l'hiver dernier à l'allumage des chauffe-eaux... C'est pénible à gérer, et on ne peut pas prendre un abonnement supérieur sans passer en triphasé, nous a-t-on dit.
Donc on est prêt à dépenser un peu pour régler ce problème par une programmation nocturne étalée de la consommation.

Même si je pense bien comprendre votre schéma, je ne me sens finalement pas capable de faire ça moi-même. Je vais donc faire faire des devis...
citer répondre
le 20/11/2018 à 08h59
Programmateur pour chauffe-eaux
Coucou

M'est avis qu'il existe assez de programmateurs à placer dans une prise pour que ce faux probkeme soit résolu à peu de frais dans le courant de la journée

Le tout sans avoir à tripoter dans le coffret.
citer répondre
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
le 20/11/2018 à 10h12
Programmateur pour chauffe-eaux
kriske a écrit: :
Coucou

M'est avis qu'il existe assez de programmateurs à placer dans une prise pour que ce faux probkeme soit résolu à peu de frais dans le courant de la journée

Le tout sans avoir à tripoter dans le coffret.


Bonjour,
Je ne conseille pas d'utiliser ce genre de programmateur pour des chauffe-eaux. L'utilisation d'un contacteur de puissance derrière le programmateur est, pour cette utilisation, plus que conseillée. La solution est donc bien celle envisagée ici, programmateur modulaire + contacteur de puissance.
A noter qu'il est possible d'utiliser un programmateur (interrupteur horaire) à 2 canaux plutôt que 2 programmateurs...
citer répondre
le 20/11/2018 à 11h29
Programmateur pour chauffe-eaux
cjupiter a écrit: :
kriske a écrit: :
Coucou

M'est avis qu'il existe assez de programmateurs à placer dans une prise pour que ce faux probkeme soit résolu à peu de frais dans le courant de la journée

Le tout sans avoir à tripoter dans le coffret.


Bonjour,
Je ne conseille pas d'utiliser ce genre de programmateur pour des chauffe-eaux. L'utilisation d'un contacteur de puissance derrière le programmateur est, pour cette utilisation, plus que conseillée. La solution est donc bien celle envisagée ici, programmateur modulaire + contacteur de puissance.
A noter qu'il est possible d'utiliser un programmateur (interrupteur horaire) à 2 canaux plutôt que 2 programmateurs...


Coucou

Ah, bon, j'aurai pas pensé à cela

Mea culpa
citer répondre
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Comment décorez-vous votre maison pour Noël ?
  • J'investis dans de nouvelles décorations
  • Je recycle les décorations de l'année dernière
  • Je fabrique mes décorations moi-même
Membres en ligne
Membres :

mitigeur

Visiteurs non identifiés : 52
keyboard_arrow_up