Bricoleur du Dimanche

Projet d’installation électricité dans garage à 150m du tableau principal

Par arthura

avatar - arthura
Petit nouveau
Message(s) : 1
13/04/2018 à 12h21
13/04/2018 à 12h21
Bonjour, Habitant dans un immeuble au 3ème étage, mon garage se trouve à l’extérieur de ce dernier à environ 150m de câble au total. Il ne possède pour le moment pas l'électricité. Le compteur chez moi est un Schneider de 2016. Voici donc mon projet d'installation : - rajouter un disjoncteur différentiel 32A sur mon compteur (est-ce qu'il peut-être branché en cascade sur un 16A ou il faut obligatoirement le raccorder en cascade sur un 32A ou 40 ?) - passer un cable de 6mm2 (3G ou 5G ?) jusqu'à ma cave (3 étages) environ 30m vertical - mettre une boite de dérivation dans ma cave avec domino pour repiquer une prise et une lumière pour la cave - faire passer une gaine avec du 6mm2 de ma cave jusqu'à mon garage (100m environ) dont un passage en exterieur). - mettre une boite de dérivation dans mon garage avec un interrupteur pour 2 lumières et 2 prises (il faut que je puisse brancher une scie circulaire ou un perfo) sur le circuit sans que ça saute (1500w environ). D'après vous, est-ce que 6mm2 est une section suffisante au vu de la distance à parcourir ? Vaut il mieux prendre du 5G au lieu du 3G pour différencier les arrivées cave / garage Aussi, est-ce que selon vous des dominos et une boite de dérivation suffisent ou il vaut mieux privilégier l'installation d'un compteur annexe ? Je précise que tout ne sera pas sollicité en même temps). Enfin, est-ce qu'un disjoncteur différentiel 32A peut-être branché en cascade sur un 16A ou il faut obligatoirement le raccorder en cascade sur un 32A ou 40 ? Je vous remercie par avance pour vos retours éclairés.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
13/04/2018 à 18h44
13/04/2018 à 18h44
Bonjour, personnellement je vous conseille de partir directement de votre tableau, (pas en cascade sous un 16 A) mais en direct du tableau, protéger par un disjoncteur, de là, poser un petit tableau dans votre cave avec un différentiel et 2 disjoncteurs, un pour les prises et un pour les lumières, faites une dérivation dans une boîte de dérivation au-dessus de ce tableau et repartir en direction de votre garage où vous reposerez également un différentiel et deux disjoncteurs, par contre pour 1500 watts sur 150m en 6 carrés c’est bon, mais 1500 watts je trouve cela trop faible, une machine consomme en général bien plus au démarrage; donc pour le câble je passerais plutôt en 16 carrés ce qui vous donne une possibilité de 4000 watts

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
13/04/2018 à 21h45
13/04/2018 à 21h45
Bonjour
Pour 150 m de ligne, si vous voulez disposer de 4000 W, il faut passer un 3G10 (source easycalc Nexan) , a protéger en tête en 20A.
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
14/04/2018 à 05h31
14/04/2018 à 05h31
Bonjour, avec mes calcul la chute de tension avec du 10 carré et de 3.9%, et ci je ne me trompe la norme autorise une chute de 3% et 5% selon les usages, perso je parfaire toujours partir sur les 3%, de plus que artura parle d’alimenter une cave plus un garage, et pence bricoler, et on sais comme cela ce fini en général on ajoute un outils puis un autre , et on est vite en surchauffe, et à faire autant de boulot autant prendre une marge et évité d’avoir a tout refaire , c’est un peut ce que je dit toujours, il y à la différence entre les grattes papier ( je ne fait pas allusion à courtju ) et ceux qui sont sur le terrain et qui vois la réalité des choses ,
et m^me selon certaine sources ce serais un peut juste ne 16 voir ce lien

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9775
14/04/2018 à 15h32
14/04/2018 à 15h32
Bonjour

Si vous etes dans un immeuble avec une cave, un box ou un garage privatif alimenté à partir de votre logement privatif et une alimentation électrique qui chemine en partie commune, vous ne pouvez pas la laisser sous tension en permanence.

Il faudra un circuit dédié dans votre tableau avec un voyant de présence de tension.

Voir schéma joint et extrait de la norme joint, sauf que dans votre cas il faut alimenter en 10² ou 16² pour tenir compte de la chute de tension sur 150m

Images jointes :

ElectrotechniqueB.jpg NF C 15-100 A5 526 Caves boxes garages parties communes.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
14/04/2018 à 16h52
14/04/2018 à 16h52
Bonjour
Il faut se méfier de certaines sources d'origine inconnues. Moi je faisais référence a un logiciel d'un fabricant de câble reconnu, et un fabricant de câble n a aucun intérêt a ce qu on passe un câble plus petit donc moins cher.
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/04/2018 à 06h49
15/04/2018 à 06h49
Bonjour, arthura, je vous conseille très vivement de passer en 16 carré pour les raisons déjà évoquer au dessous et également conseiller par notre ami carmina. Après ci vous volez prendre de risque de faire cramer votre ligne, libre à vous

Autre source de pros pour des pros voir ici

Et petit avertissement du logiciel nexans ici

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
15/04/2018 à 07h00
15/04/2018 à 07h00
salut
pour complément d'info:
câble 3 G 6 mm² / 130 ml = 7 A = 3% de chute de tension = protection 7 A = 1500 W
câble 3 G 10 mm² / 130 ml = 11 A = 3% de chute de tension = protection 10 A = 2500 W
câble 3 G 16 mm² / 120 ml = 20 A = 3¨% de chute de tension = protection 20 A = 4500 W

la protection du câble est aussi importante que sa section, si on protège les câbles au delà de la limite vu leur longueur, il y aura une forte chute de tension et un échauffement du câble.
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/04/2018 à 07h12
15/04/2018 à 07h12
re-bonjour, ahhhhhhhhh d’accord avec les3c19, qui ne fait que confirmer ce que je dit depuis le début, merci mon ami Cool

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
15/04/2018 à 07h25
15/04/2018 à 07h25
jlfa a écrit :

re-bonjour, ahhhhhhhhh d’accord avec les3c19, qui ne fait que confirmer ce que je dit depuis le début, merci mon ami Cool


re
j'ai simplement complété car le demandeur n'avais pas toutes les données, c'est à dire aucune connaissance dans les puissances admises ni les protections des câbles
c'est tout, je ne critiquais pas tes réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/04/2018 à 07h29
15/04/2018 à 07h29
salut, je n'est jamais pris ta réponse comme une critique mais bien comme un complément d'information, et confirmation de mes dire,

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : alsaco

Visiteurs non identifiés : 42