Bonjour,
J‘ai des conducteurs qui passent dans un mur dans une gaine ITCA et ressortent dans une moulure collée/vissée au mur.
Il me semble que normalement on fait pénétrer légèrement la gaine dans la moulure pour assurer une protection mécanique au niveau de la transition gaine/moulure. Je n’ai pas pu le faire car la gaine est trop grosse. Je l’ai coupée à ras du mur et collé/vissé ma moulure sur la sortie de la gaine.
Y a t’il un moyen acceptable de protéger les conducteurs au niveau de la transition gaine/moulure dans cette configuration? (Protéger d’un coup de cutter par exemple…).
Merci de votre aide 🙂
J’ai édité mon message pour qu’il soit plus clair. Je vais essayer de faire un schéma.
merci
Oui pour l'étanchéité, mais pour la résistance mécanique (genre coup de couteau de "DéDé la Bricole" pour décoller la goulotte compteur allumé) ca ne va pas convaincre un assureur, non? X)
Oui pour l'étanchéité, mais pour la résistance mécanique (genre coup de couteau de "DéDé la Bricole" pour décoller la goulotte compteur allumé) ca ne va pas convaincre un assureur, non? X)
salut
1- cela ne concerne en rien un assureur
2-en plus cela a été validé sur un chantier pour les liaisons de l'ensemble des accessoires de pose par le consuel.
3-essaye de couper un joint silicone comme ça avec un cutter
4-dédé la bricole prend un outil pour décoller la goulotte, de fait de prendre un outil il sait ce qu'il fait donc il est responsable de ses actes!😅
si le silicone ne te convient pas reste: le plâtre, MAP, ciment.😂
Membres en ligne
Membre(s) : Bussy77
Visiteurs non identifiés : 150