Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 01/08/2020 à 16h23

Quel câble électrique utiliser ?

Bonjour,
Je rénove un lustre qui aura 6 ampoules LED 4,5 W reliées par du câble 0,75 mm² à 2 dominos (phase et neutre). Ces dominos sont à la bas du lustre. Entre ces 2 dominos et l'alimentation qui vient du plafond puis-je encore utiliser un câble de 0,75 mm² ?
Merci de vos conseils
Henri


citer répondre
HL

Liste des réponses

le 01/08/2020 à 16h30
Quel câble électrique utiliser ?
Pourquoi ne pas utiliser du 1,5 comme il le faut en éclairage ?

Il le semble que vous ne serez pas aux normes même si cela suffit en théorie au vu de la puissance des ampoules.
citer répondre
le 01/08/2020 à 16h35
Quel câble électrique utiliser ?
0,75 mm² par ampoule LED et depuis les dominos reliant les 6 ampoules, je repars vers le plafond avec du 1,5 mm², ça fera l'affaire ?
citer répondre
HL
le 01/08/2020 à 17h01
Quel câble électrique utiliser ?
henrilannes a écrit: :
0,75 mm² par ampoule LED et depuis les dominos reliant les 6 ampoules, je repars vers le plafond avec du 1,5 mm², ça fera l'affaire ?

salut
la norme d'utiliser au minimum du fil en 1.5 mm² ne concerne pas un lustre étant un appareil dit nomade
, tu peux utiliser du 0.75 mm², c'est bien ce qu'il se fait en lustrerie
citer répondre


le 01/08/2020 à 17h20
Quel câble électrique utiliser ?
N'étant pas expert en électricité, pourquoi un lustre est dit "nomade" alors qu'il est fixé au plafond et ne bouge pas ?

citer répondre
HL
le 01/08/2020 à 17h52
Quel câble électrique utiliser ?
henrilannes a écrit: :
N'étant pas expert en électricité, pourquoi un lustre est dit "nomade" alors qu'il est fixé au plafond et ne bouge pas ?

re
contrairement à une ligne électrique tu peux le déplacer et le remplacer comme tu veux.
citer répondre


le 01/08/2020 à 18h13
Quel câble électrique utiliser ?
C'est plus de travail pour un lustre que pour une lampe de chevet mais c'est vrai qu'on peut le déplacer. OK,
Donc par précaution je repartirai des dominos vers le plafond en 1,5 mm².
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
Henri
Tarbes


citer répondre
HL
le 01/08/2020 à 23h38
Quel câble électrique utiliser ?
Bonjour

La NF C 15-100 (qui impose a minima du 1,5²) ne concerne que la partie fixe de l'installation.
C'est ce que vous trouvez dans le logement lorsque vous achetez un logement neuf.
Le 1,5² est prévu afin qu'on puisse y raccorder n'importe quel type d'éclairage.

Les appareils qu'on y raccordent n'obéissent pas à la même norme.
En particulier, les fabricant choisissent la section des fils internes en fonction des caractéristiques de l'appareil et du besoin en puissance de ceux-ci.
Donc du 0,75² (voire moins) est suffisant largement suffisant en interne d'un luminaire.
citer répondre
Carminas
le 02/08/2020 à 11h54
Quel câble électrique utiliser ?
Voilà qui est clair.
Donc inutile d'acheter une bobine de 1,5mm² pour n'en utiliser que 60 cm ; je reste en 0,7 5mm²
Merci
citer répondre
HL
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines