Bonjour,
Je rénove un lustre qui aura 6 ampoules LED 4,5 W reliées par du câble 0,75 mm² à 2 dominos (phase et neutre). Ces dominos sont à la bas du lustre. Entre ces 2 dominos et l'alimentation qui vient du plafond puis-je encore utiliser un câble de 0,75 mm² ?
Merci de vos conseils
Henri



HL
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par lj1982

avatar - lj1982
Chef de chantier
Message(s) : 907
le 01/08/2020 à 16h30
Pourquoi ne pas utiliser du 1,5 comme il le faut en éclairage ?

Il le semble que vous ne serez pas aux normes même si cela suffit en théorie au vu de la puissance des ampoules.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - henrilannes
Petit nouveau
Message(s) : 8
le 01/08/2020 à 16h35
0,75 mm² par ampoule LED et depuis les dominos reliant les 6 ampoules, je repars vers le plafond avec du 1,5 mm², ça fera l'affaire ?

HL
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17699
le 01/08/2020 à 17h01
henrilannes a écrit :

0,75 mm² par ampoule LED et depuis les dominos reliant les 6 ampoules, je repars vers le plafond avec du 1,5 mm², ça fera l'affaire ?


salut
la norme d'utiliser au minimum du fil en 1.5 mm² ne concerne pas un lustre étant un appareil dit nomade
, tu peux utiliser du 0.75 mm², c'est bien ce qu'il se fait en lustrerie
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - henrilannes
Petit nouveau
Message(s) : 8
le 01/08/2020 à 17h20
N'étant pas expert en électricité, pourquoi un lustre est dit "nomade" alors qu'il est fixé au plafond et ne bouge pas ?


HL
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17699
le 01/08/2020 à 17h52
henrilannes a écrit :

N'étant pas expert en électricité, pourquoi un lustre est dit "nomade" alors qu'il est fixé au plafond et ne bouge pas ?


re
contrairement à une ligne électrique tu peux le déplacer et le remplacer comme tu veux.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - henrilannes
Petit nouveau
Message(s) : 8
le 01/08/2020 à 18h13
C'est plus de travail pour un lustre que pour une lampe de chevet mais c'est vrai qu'on peut le déplacer. OK,
Donc par précaution je repartirai des dominos vers le plafond en 1,5 mm².
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
Henri
Tarbes



HL
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 6942
le 01/08/2020 à 23h38
Bonjour

La NF C 15-100 (qui impose a minima du 1,5²) ne concerne que la partie fixe de l'installation.
C'est ce que vous trouvez dans le logement lorsque vous achetez un logement neuf.
Le 1,5² est prévu afin qu'on puisse y raccorder n'importe quel type d'éclairage.

Les appareils qu'on y raccordent n'obéissent pas à la même norme.
En particulier, les fabricant choisissent la section des fils internes en fonction des caractéristiques de l'appareil et du besoin en puissance de ceux-ci.
Donc du 0,75² (voire moins) est suffisant largement suffisant en interne d'un luminaire.

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - henrilannes
Petit nouveau
Message(s) : 8
le 02/08/2020 à 11h54
Voilà qui est clair.
Donc inutile d'acheter une bobine de 1,5mm² pour n'en utiliser que 60 cm ; je reste en 0,7 5mm²
Merci

HL
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Les températures baissent...
42 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (32)
23 % Chaudière parée, la neige peut tomber (18)
22 % Cheminée d'attaque, tout va bien (17)
13 % Oups, les radiateurs sont encrassés (10)

77 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Membres en ligne

Membre(s) : Gerardo66 , JMM , le+bo , Florent 69 , Kev2Q

Visiteurs non identifiés : 308