Bricoleur du Dimanche

Quelle prise pour four cuisine

Par grigri11

avatar - grigri11
Petit nouveau
Message(s) : 3
03/02/2019 à 08h41
03/02/2019 à 08h41
bonjour à toutes et tous Nous allons changer la cuisine. Nous voulons passer du gaz à l'induction. Je pourrais donc raccorder cette plaque sur la prise 32a. En revanche pour le four qui était actuellement branché sur cette prise 32a, où vais brancher le nouveau four (qui sera pyrolyse) sachant que les autres prises sont des 16a, en circuit non dédiées apparemment. D'ailleurs pour ce dernier point comment puis je vérifier ? Idéalement que puis je faire pour etre dans les normes et que cela ne revienne pas trop cher. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec l'electricité. Merci par avance pour vos réponse et conseil.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
03/02/2019 à 08h51
03/02/2019 à 08h51
Bonjour

Si vous voulez etes dans les normes, il faut effectivement un circuit en 2,5² dédié au four.
Si vous etes dans les travaux, il faut peut être en profiter pour tirer une nouvelle ligne depuis le tableau électrique.

Mais si ce n'est pas possible, dans le cadre d'une installation existante où le circuit four n'est pas en présent, il est toléré de raccorder plaque et four sur le même circuit 6² 32A moyennant certaines précautions de raccordement (voir image jointe)


Pour vérifier les prises non dédiées, coupez le disjoncteur associé au tableau et testez les prises qui ne fonctionnent plus.

Images jointes :

Cuisine.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par grigri11

avatar - grigri11
Petit nouveau
Message(s) : 3
03/02/2019 à 17h07
03/02/2019 à 17h07
ok merci, et si je branche le four pyrolyse sur une des prises 16A, qu'est ce que je risque. Ce sera le poseur qui va brancher les appareils, mais je préfére m'assurer avant de ce est faisable ou pas.
ou créer un compte pour participer

Par grigri11

avatar - grigri11
Petit nouveau
Message(s) : 3
03/02/2019 à 17h11
03/02/2019 à 17h11
dernière question , si les cordons d'alimentation constructeur sont trop courts (ex pour le four qui sera peut-etre dans une colonne et donc plus éloigné de la prise que maintenant, on peut quand meme les rallonger sans risque.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
03/02/2019 à 17h14
03/02/2019 à 17h14
Vous risquez la surcharge

Surtout dans la cuisine, où des appareils comme grille pain, bouilloire, cafetière consomment beaucoup.
Si le four fonctionne simultanément il est possible que le disjoncteur du circuit saute

Vous aurez également moins de sélectivité. Si votre four à un défaut, vos prises de cuisine ne fonctionneront plus

Si le four est fournit avec fiche, déplacez la prise
Si le four est fournit sans fiche, rallonger le cordon
Si le four est fournit sans cordon, choisissez en un de la bonne longueur

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
03/02/2019 à 18h51
03/02/2019 à 18h51
grigri11 a écrit :

dernière question , si les cordons d'alimentation constructeur sont trop courts (ex pour le four qui sera peut-etre dans une colonne et donc plus éloigné de la prise que maintenant, on peut quand meme les rallonger sans risque.


salut
peut être pas, c'est suivant la longueur à rallonger
les câbles fournis sont en 1.5 mm² et d'un 1.20 mètre et à pleine puissance ils tiédissent,
il vaut mieux les remplacer et mettre du 2.5 mm²
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 14