Questions avant passage du consuel

Bonjour,

nous rénovons une grange et terminons notre installation électrique.
Quelques points restent flous avant de terminer nos travaux pour passage du consuel... :

1 -Est-il possible de poser seulement des boitiers DCL en appliques, sans y raccorder de luminaires ?

2-est-il possible d'encastrer des prises dans un meuble (ilot de cuisine) ? comment? (avec un boitier d'encastrement pour placo?) Les gaines sortent actuellement du sol pour 4 prises et une prise 32A (plaques de cuisson).

3- peut on fixer la platine du disjoncteur 500mA directement sur un doublage en placo, ou doit-elle être fixée sur le mur et le placo s'arrete autour...?

4-il parait qu'il faut un point lumineux extérieur devant chaques portes... On peut peut-être mettre des bornes solaires à 2 balles, par endroit dans un premier temps ... ça fini par coûter cher toutes ces réglementations...

5-Derrière une réglette fluo murale, ou un spot fixé sur un mur, on a aussi une DCL ? (DCL souvent plus grosse que le luminaire d'ailleur...)

6-Doit-on avoir la VMC pour le passage du consuel? les gaines sont passées mais on n'a pas acheté la vmc... Est ce qu'il vérifie ça aussi?


On a essayé en vain, de poser ces questions par téléphone à l'organisme du consuel, qui n'a jamais le temps... ne répond pas... ou "oui, non, au revoir"
alors, on attend vos conseils ! merci!
citer répondre

Liste des réponses

le 12/03/2008 à 21h11
reponses
Bonsoir,

1) oui, seulement, il doit y avoir dessus soit des douilles DCL, soit des fiches DCL

2) Oui, mais il faudra faire attention au boitier d'encastrement (filerie non accessible depuis l'intérieur du meuble), sinon, mettre des boitiers saillie

3)oui, pas de soucis

4) Point lumineux obligatoire alimenté en 230V

5) c'est toléré selon les vérificateurs.

6) au pire, on vous demandera de signer un papier vous engageant à poser une VMC conforme

@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 12/03/2008 à 22h44
Portes
Bonsoir

Pour compléter les propos de Efred (salut), la norme ne demande pas un point lumineux devant chaque porte mais un point d'éclairage par entrée principale ou de service.

citer répondre
Carminas
le 12/03/2008 à 23h14
éclairage des entrées
Salut aussi à toi Carminas,


Selon ma lecture de la norme,

On entend par entrée principale ou entrée de service, toute porte ou porte fenêtre comportant une serrure côté extérieur, ainsi une porte donnant accès sur le garage, qui ne serait comdamnée que de l'intérieur ne srait pas obligée de répondre à ce point de la norme (tout comme une porte fenêtre de la salle)


@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 13/03/2008 à 20h12
RE : Questions avant passage du consuel
petite precision , la vmc posee ou non aucune remarque ne sera ecrite sur le rapport sinon pour tout le reste vous avez tout bon efred et carminas
citer répondre
le 13/03/2008 à 20h14
RE : Questions avant passage du consuel
Ca serait dommage que je me trompes sur des choses aussi basiques pour moi...........
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 15/03/2008 à 20h41
RE : Questions avant passage du consuel
basiques ou pas , se tromper est humain
citer répondre
le 16/03/2008 à 06h58
Droit à l’erreur
Bonjour,

maiskeskejefaila,

Et si c'était vous qui vous trompiez dans votre travail, que se passerait t'il???


@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 16/03/2008 à 11h05
Consuel
Bonjour.
Le rapport Consuel concerne l'installation électrique uniquement, et plus précisément sa conformité par rapport à la norme.
L'alimentation de la VMC est mentionnée, mais pas le raccordement terminal ni son fonctionnement.
Il en est de même pour les systèmes d'occultation (volets roulants ou autres) : la conformité est à considérer jusqu'à la boite de raccordement terminal.

Quant à la dernière question de Efred, je me demande effectivement comment serait traitée une non-conformité de l'électricien (pro ou amateur) non détectée par le contrôleur...

Bons dimanche à tous !
citer répondre
le 16/03/2008 à 13h05
RE : Questions avant passage du consuel
Afin de clarifier notre rôle
Notre verification est faite par sondage, il faut savoir que nous avons 40 minutes pour remplir notre rapport pour un pavillon
Le premier responsable des non conformités vues ou non par nos services est la personne qui remplit et signe son attestation de conformité
Mais il faut savoir que les prescriptions dites majeures chez nous sont systematiquement verifiées par l'inspecteur
Mais effectivement nul n'est parfait.
Mais je reste sûr d'une chose, les installations 100% conformes sont rares, il y a toujours moyen de trouver quelque chose, la norme etant avant tout du vocabulaire et étant interpretée de differente maniere suivant la personne qui la lit.
Voila j'espere avoir repondu a vos questions @+
citer répondre
le 17/03/2008 à 11h07
Merci
Merci à tous pour ces précisions ! Oui
c'est déjà beaucoup plus clair !

On a plus qu'a terminer tout ça, parce qu'on en a marre des lampes torches !
citer répondre
le 18/05/2011 à 18h06
gaine ou pas gaine
bonjour je viens vers vous car j'en ai mare que l'on me dise des bêtises.
voilà nous sommes entrain de retaper une maison de a à z pour ce qui est des doublures de l’électricité et de la plomberie ,n'étant pas de la partie j'ai fait appel à des professionnels pour me conseiller mais chacun a un avis qui diffère de l'autre .
En effet l'un me dit de ne pas m'embetter en ne passant pas de gaine directement le le câble noir avec les 3 ou 4 fils selon la section et l'autre me disent que si! il faut dans tous les cas passer les fils dans des gaines.
cela fait 3 fois que je refais les murs cette fois ci ils sont poser et avec électricité en câble noir(excusez moi je ne me rappel plus du thermes exact pour le câble noir) derrière.donc si vous pouvez éclairer mes lanternes avant que ne refasse mon placo coller une quatrième fois je vous en serais gré.
merci d'avance
cordialement
citer répondre
le 18/05/2011 à 18h18
RO2V et/ou Gaine !!
Bonsoir,

Le cable dont tu parle s'appelle du RO2V

Ce type de cable peut effectivement être posé sans gaine dans les cloisons dîtes "cloison sèche"

Dans tous les autres cas ces cables doivent être passés sous gaine.

Par principe et par facilité je passe toujours ce type de cable sous gaine, car il est toujours agréable d'avoir un conduit pour modifier le cablage de son installation le jour venu .... et vu le prix de la gaine faut pas s'en priver
citer répondre
le 18/05/2011 à 18h22
NOUVEAU SUJET !!
Re

Purée de pois chiche je me suis fait avoir.. Corbeau

Veuillez SVP ne pas ressortir de vieux POSTS déjà élucidés, datant de 2008 ça ne sert à rien !!!!!

CREER LE VOTRE SUJET POUR LA CLARTE DES DEBATS Oui Oui
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Comment allez-vous effrayer vos invités pour Halloween ?
  • Je vais fabriquer des citrouilles Jack-O'-Lantern
  • Je mise sur les accessoires de déco
  • Avec mon déguisement DIY
Membres en ligne
Membres :

lclaude , artec

Visiteurs non identifiés : 152
keyboard_arrow_up