Raccord borniers tableau électrique

Raccord borniers tableau électrique

Hors ligne Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
le 28/07/2015 à 17h45
Bonjour la compagnie....

Dite, otez moi d'un doute!!
Actuelement je refait l'électricité d'une maison sur 3 niveaux plus sous sol complet pour une mise en sécurité.
Plafond à 3,50 m au RDC et 3m aux deux étages ....
Bref, pour résumer, j'ai donc prévu un tableau principal au RDC et un tableau déporté par étage...
Le cuivre ça coute cher!!! Sans voix
Donc, le doute qui me vient .
Je fais arriver du DB vers le tableau principal un 16mm² DB 30 60A.
Puis pour monter vers les tableau secondaires, je repart de ce tableau principal en 16mm².
En fait tout le cablage est fait et passé, je n'attend plus que les tableaux et la GTL....
Je n'ai plus souvenir si on peut raccorder deux fois du 16mm² sur les borniers qui se trouvent dans les tableaux électriques..
Merci pour les futurs réponses!
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

En ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8064
le 28/07/2015 à 19h06
Bonjour

Pour moi c'est possible, mais cela dépend peut être du type de borniers

Images jointes :

P1010001_modifié-1.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
le 28/07/2015 à 19h12
Merci pour la réponse Carmina...
Sur la photo jointe, tu pense vraiment à du 16mm²?
Je pencherais plus pour la dstribution du 10mm² vers inter diff.....
J'édit le message car je viens seulement de voir l'inter diff de 63A.....
Pas toujours évident de voir la section des fils sur photo!!!
Merci en tout cas!!!

ou créer un compte pour participer à la conversation.

En ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8064
le 28/07/2015 à 19h17
Non c'est mois l'ai mis

Il y a le 16² en provenance de l'arrivée et le départ vers 2 ID 63A

Ces borniers là sont prévus jusqu'à 25²
Il y a même une connexion pour du 35²
http://ecatalogue.legrand.fr/004816-bornier-repartition-ip-2x-phase.html


Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
le 28/07/2015 à 19h27
Super Carmina, je passerais une meilleure nuit grace à tes explications.....
Merci encore d'avoir pris de ton temps pour me répondre!!!