raccordement d’un four / sécurité

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
30/01/2020 à 20h55
30/01/2020 à 20h55
Bonjour,
je voudrais améliorer la connexion électrique destiné à un four ou plaques induction dans un appartement.

Est-ce qu'un four ne se raccorde jamais sur une prise ?

Est-ce que je devrais mettre une boite de raccordement ? Des connecteurs Wago ? J'espère en trouver à la dimension du fil qui est vraiment gros.

Il me demande également si c'est du triphasé car il y a 4 fils, dont 2 relié ensemble.

Images jointes :

IMG_20200130_200954.jpg IMG_20200130_201408.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
30/01/2020 à 21h11
30/01/2020 à 21h11
bonjour

on a clairement du 6mm²
les couleurs sont celles anciennement utilisées
le noir est la terre, le fil noir de section inférieure est un repiquage pour la liaison équipotentielle.

Normalement, cette alimentation est prévue pour des plaques de cuisson

pour l'utiliser pour un four, il faudrait remplacer la protection au tableau par un disjoncteur 20A maximum (actuellement 32A)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
31/01/2020 à 08h46
31/01/2020 à 08h46
Bonjour efred,
je ne comprend pas bien pourquoi il faut passer en 20 A pour un four. N'est-ce pas la taille du câble qui compte ?

Le souci est que cet appart est loué, et les locataires ne l'utilisent pas tous pareil : les locataires qui vont emménager mettrait une cuisinière four + plaque induction.

je n'ai pas trouvé de wago en 6mm2. Faut-il laisser le domino ? Et simplement ajouter un capot de protection ?