Bonjour,
Je prévois de faire moi-même ces travaux d'électricité, mais j'ai besoin de conseil par rapport aux normes.
Voici une photo de l'existant avec l'ajout de ce que je voudrais faire pour alimenter 7 chauffages électriques
En orange une goulotte 80X50
En Vert, la nouvelle GTL
En bleu foncé, un coffret de 2 rangées
En violet et jaune 2 borniers P/N
A- je voudrais sortir du disjoncteur abonner en 16 mm pour cela, je voudrais percer la goulotte et la gaine technique à l'horizontal Question, ai-je le droit avec les normes électriques ;
B-ajouté une goulotte en haut du coffret existant pour réalimentation à partir de la GTL mais ai-je le droit de percer aussi cette goulotte.
Tous les départs sont dans le parpaing en haut du coffret difficile de repasser des câbles.
Merci de vos réponses
Bonjour
Vous n'avez pas le droit de mettre 2 fils par borne du disjoncteur d'abonné.
Repartez en 16² des borniers du 1er tableau.
-
Vous pouvez percer les goulotte du moment qu'il y a continuité de la protection mécanique
Merci
comment faire autrement car en sortant de ma goulotte et en entrant dans le tableau même s'ils ont côte à côte, il y a rupture ?
votre avis