Bricoleur du Dimanche

Raccordement tableau électrique divisionnaire

Par critrash

avatar - critrash
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
10/12/2019 à 20h44
10/12/2019 à 20h44
Bonjour à tous,

J'ai besoin de l'avis d'experts pour l'installation de mon tableau électrique divisionnaire pour alimenter 2 appareils nécessitant de la puissance : une pompe à chaleur et un système filtrant.
Le tout sera positionné dans un garage, à environ 20m du tableau électrique.

L'installateur du filtre et de la pompe me demande, pour son coffret électrique, que je tire un cable : 3G 6mm²

Mon électricien ne peut pas venir avant 1 mois et l'installateur vient mardi prochain T\'es sûr ?

Je suis assez bricoleur donc je pense pouvoir réaliser les travaux :
- Tirer un câble (Pas trop dur...)
- Ajouter un disjoncteur dans le tableau existant pour alimenter le cable.
(Le coffret divisionnaire à proprement parlé sera installé par l'installateur)

J'ai regardé le tableau et je pense avoir une idée de comment faire mais j'ai besoin d'un avis, pour être certain de ne pas faire de bêtise.
Pouvez-vous regarder et me dire si j'ai bon ? Tire la langue

J'ai mis 2 schémas: la vision actuelle et ce que je compte faire.
J'ai 2 doutes :
- La section pour le repiquage
- Le dimensionnement du disjoncteur
Mais peut être verrez vous d'autres choses à améliorer ou corriger ?

Merci d'avance pour votre aide !

Ch

Images jointes :

Tableau actuel.jpg Tableau futur.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
10/12/2019 à 20h56
10/12/2019 à 20h56
Bonsoir

Ce n'est pas bon

Section du câble
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et de la longueur de la liaison
Compte tenu des 20m, la chute de tension commence à ne pas être négligeable
3 solutions :
- 3G6² : 7kW maxi
- 3G10² : 11,5kW maxi
- 3G16² : 14 k maxi

Protection au départ
Il faut mettre un disjoncteur au départ et pas un interrupteur différentiel.
L'interrupteur différentiel, vous le mettrez dans le tableaudivisionnaire
- 6² : 32A maxi
- 10² : 50A maxi
- 16² : 63A maxi

Pour l'interrupteur différentiel 30mA présent dans le tableau divisionnaire :
- 40A si disj 40A maxi au départ
- 63A si disj au départ > 40A

Personnellement je partirai sur un 3G10² protégé au départ pour un disj 40A et à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA 40A.
Cela ne vous coûtera pas beaucoup plus cher et ce sera évolutif.

Ok pour le repiquage depuis le peigne vertical

Images jointes :

Tableau divisionnaire G.jpg IMG_6295.JPG

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par critrash

avatar - critrash
Apprenti bricoleur
Message(s) : 32
10/12/2019 à 22h45
10/12/2019 à 22h45
Super, merci pour vos recommandations.

Niveau puissance, j'ai besoin de 4600W pour la pompe a chaleur et une pompe de moins 1000W (et quelques leds)
En longueur, je serai plutot vers 18m et je compte large. Donc du 3G 6mm² devrait faire l'affaire.

Je ne vois pas de Disjoncteur de 40A chez Leroy. Si je prends 32A, ça devrait passer, on sera sous les 7 000W.

Et entre le peigne principal et le disjoncteur 32A, la section du cable, il faudrait quoi, du 6mm² ? ou ça va cramer ?
Ou alors je me rajoute au bout d'une ligne ?

Merci d'avance pour votre aide
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
10/12/2019 à 22h59
10/12/2019 à 22h59
Effectivement disj 40A rarement vendu en GSB, mais sinon vous trouvez cela facilement sur une boutique internet :
Exemple :
https://www.mon-habitat-electrique.fr/p/1208-disjoncteur-dnx3-4500-6ka-40a-courbe-c-visvis-406873-legrand-3245064068734.html?

Mais si 7kW vous suffisent un disj 32A fera l'affaire.
Voir avec l'installateur s'il faut un courbe D.

Entre le peigne et le disj 32A du 6² suffira


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 86