Vous pouvez descendre en section mais vous aurez moins de puissance disponible
- 16 mm2 avec disj32A pour 7kW
- 10 mm2 avec disj 20A pour 4,5kW ( à la milite disj 25A pour 5,5 kW)
- 6 mm2 me semble trop juste sur 45m
Tout dépend donc de l'usage prévu
Je ne sais pas pourquoi j'ai dit type A, un type AC suffit
Voir schéma de principe (dans votre cas la section est plus importante compte tenu de la longueur)

Pourquoi ne pas faire le raccordement vous même, ce n'est pas compliqué.