Bricoleur du Dimanche

Remplacement thermostat plancher chauffant électrique

avatar - brunobricolo
Petit nouveau
Message(s) : 5
15/09/2019 à 07h58
15/09/2019 à 07h58
Remplacement thermostat plancher chauffant électrique Bonjour, Je souhaite remplacer un thermostat de plancher chauffant électrique et j'aimerais avoir confirmation sur les branchements Remplacement d'un tresco TH 186 par un DELTA DORE Minor 12 ce que je pense : - Fil violet sur borne 3 - bleu sur 4 - rouge sur 7 - blanc sur 6 Ci-joint une photo afin de confirmer si je fais le bon montage Merci pour vos réponse Bruno

Images jointes :

Montage thermostat.JPG ancien thermostat.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
15/09/2019 à 09h00
15/09/2019 à 09h00
Bonjour

Il manque la photo

Il faudrait aussi une photo du branchement actuel

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - brunobricolo
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/09/2019 à 08h42
21/09/2019 à 08h42
Bonjour En effet, c'est mieux avec la photo A gauche, le montage actuel A droite le nouveau thermostat Merci Bruno

Images jointes :

Montage thermostat.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
21/09/2019 à 09h26
21/09/2019 à 09h26
Bonjour

Le photo de l'existant n'est pas très visible, mais je dirais que :
- le fil rouge est la phase et va en 6 et 7
- le fil blanc est le retour vers la trame et va en 5
- le fil bleu est le neutre et va en 4
- le fil violet est l'entrée fil pilote et va en 3

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - brunobricolo
Petit nouveau
Message(s) : 5
22/09/2019 à 10h42
22/09/2019 à 10h42
Bonjour, Voici une photo de l'existant Merci Bruno

Images jointes :

ancien thermostat.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
22/09/2019 à 11h05
22/09/2019 à 11h05
Bonjour

Ok, ca confirme ce que j'ai écrit

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
22/09/2019 à 13h17
22/09/2019 à 13h17
Carminas a écrit :

Bonjour

Le photo de l'existant n'est pas très visible, mais je dirais que :
- le fil rouge est la phase et va en 6 et 7
- le fil blanc est le retour vers la trame et va en 5
- le fil bleu est le neutre et va en 4
- le fil violet est l'entrée fil pilote et va en 3




hello


5 est un neutre, 6 la phase coupée


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
22/09/2019 à 13h26
22/09/2019 à 13h26
Salut

A la réflexion, tu as raison.
J'ai raisonné contact sec

Donc :
- le fil rouge est la phase et va en 7
- le fil blanc est le retour vers la trame et va en 6
- le fil bleu est le neutre et va en 4 et 5
- le fil violet est l'entrée fil pilote et va en 3


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
22/09/2019 à 13h38
22/09/2019 à 13h38
Carminas a écrit :


- le fil bleu est le neutre et va en 4 et 5



inutile de mettre un neutre en 5, c'est fait en interne

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - brunobricolo
Petit nouveau
Message(s) : 5
24/09/2019 à 20h04
24/09/2019 à 20h04
Super ! Merci pour vos réponses Bruno
ou créer un compte pour participer