Bonjour
Dans le cadre d'une mise en sécurité, ce qui est important c'est de mettre une protection contre les surintensités adaptée à la section des câbles.
- 2,5² disj 20A maxi
- 1,5² disj 16A maxi
Mais si l'installation est ancienne et que vous n'êtes pas certain de la qualité de la fillerie, ne vous mettez pas au maxi. Mettez :
- 2,5² disj 16A (y compris LL SL congel)
- 1,5² disj 10A
Si vous avez par ailleurs des circuits avec des sections encore plus faibles, il faudra mette des disjoncteur de calibre plus faible (6A - 4A).
En revanche aucune nécessité de séparer prises et éclaires. C'est ce qu'impose la norme actuelle et ce que vous devriez faire si vous refaisiez toute l'installation à neuf, mais dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez vous contenter de mettre le disjoncteur adapté en tête de circuit.
Quand aux différentiels le nombre dépendra des circuits à protéger sachant que dans le cadre d'une mise en sécurité, on peut se contenter d'un ID 63A 30mA type A en tête. Pour la sélectivité, il est cependant préférable de mettre plusieurs ID, mais cela nécessite d'être capable d'appairer clairement phase et neutre de chaque circuit, ce qui n'est pas toujours facile sur des installations anciennes.
@+
Carminas