Bricoleur du Dimanche

rénovation cuisine

Par niocnioc

avatar - niocnioc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
30/03/2010 à 00h34
30/03/2010 à 00h34
Bonjour

je suis en train de refaire ma cuisine et en enlevant les anciens éléments je vais de mauvaise découverte en mauvaise découverte.

La dernière en date, c'est l'absence totale de terre sur le circuit qui alimente à la fois le four ET le lave-vaisselle. Pour être plus précis, les prises prennent la terre sur un tuyau d'eau voisin.
tout ça ne me plait pas du tout et j'aimerais profiter de l'occasion pour tirer 2 ou 3 nouveaux circuits du tableau.
par contre à cause de la configuration de l'appart est-il envisageable voire autorisé de faire passer les circuits sous une plinthe ou moulure qui passerait derriere les tuyaux de l'évier? il y a de l'eau et du gaz.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
30/03/2010 à 06h28
30/03/2010 à 06h28
Bonjour

OUI, tout a fait autorisé!!!
ou créer un compte pour participer

Par niocnioc

avatar - niocnioc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
30/03/2010 à 12h51
30/03/2010 à 12h51
merci de la reponse!
je fais ça avec une grosse goulotte?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/03/2010 à 13h06
30/03/2010 à 13h06
Bonjour,

C'est quoi Grosse pour toi ?

Une moulure 32x16 pour 3 circuits suffira amplement

Maintenant au départ du tableau si tu as des projets d'extension dans d'autres pièce, il faudra en trouver une + GROSSE Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par niocnioc

avatar - niocnioc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
30/03/2010 à 16h01
30/03/2010 à 16h01
oui en effet une grosse goulotte n'est pas forcément indispensable sous l'évier
par contre il faut que je mette une plus grosse pour faire passer d'autre circuit qui actuellement sont dans la meme goulotte que le gaz. le bousin est apparent et le plombier qui est passé a hurlé en voyant ça Sourire
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/03/2010 à 17h39
30/03/2010 à 17h39
Oui ce serait bien de séparer l'elec du gaz - très très Bonne idée

VIVE TON PLOMBIER Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par niocnioc

avatar - niocnioc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
30/03/2010 à 18h33
30/03/2010 à 18h33
c'est surtout la liaison équipotentielle sur le tuyau de gaz qui est bofbof
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
30/03/2010 à 18h38
30/03/2010 à 18h38
niocnioc a écrit :

c'est surtout la liaison équipotentielle sur le tuyau de gaz qui est bofbof


Pourtant elle est obligatoire si ce tuyau vient de l'extérieur! Et ça ne fait pas de mal bien au contraire, faudra dire au plombart qu'il se renseigne un peu!!
A moins qu'il ne veuille critiquer que la connection!!
ou créer un compte pour participer

Par niocnioc

avatar - niocnioc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 35
31/03/2010 à 01h47
31/03/2010 à 01h47
ah, selon lui aucun fil ne devait être à proximité du conduit(même la terre)
ça m'a un peu surpris parce que je pensais que c'était la seule modif récente de mon installation qui était ok (une ligne de terre tirée du tableau et dédiée à ce seul usage)

donc pour résumer, les circuits et le conduit de gaz ne doivent pas être dans la meme goulotte, à part le conducteur de terre qui sert à la liaison équipotentielle. qui lui peut (et même devrait) relier tous les tuyaux métalliques, meme le gaz?
ou créer un compte pour participer
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
31/03/2010 à 19h18
31/03/2010 à 19h18
Bonjour,
Le tuyau de gaz ne doit pas etre dans une goulotte mais à l'air libre ou en gaine ventilée car risque d'accumulation de gaz en cas de fuite et boum!

La liaison équipotentielle doit se faire avec un collier inox
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 27