Bricoleur du Dimanche

Rénovation de tableau électrique

Par Romain02

avatar - Romain02
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
11/01/2015 à 21h46
11/01/2015 à 21h46
Bonjour à tous,
nous achetons une maison, le tableau est à fusible, et, je ne pense pas que l'installation soit aux normes.

Vu que je souhaite rajouter des radiateurs électriques avec fil pilote, j'en profiterais pour remplacer le tableau avec disjoncteurs.

j'ai préparer un schéma du futur tableau.
Vu que je ne suis qu'un amateur, j'aimerais avoir votre avis pour savoir si j'ai commis une erreur ou des oublis.

Merci d'avance pour votre aide.

Images jointes :

Sans titre2.png

J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
12/01/2015 à 00h04
12/01/2015 à 00h04
Bonsoir

Je déplacerais le four ou le SL ou le LV vers le dernier ID qui est moins chargé (juste le chauffe-eau)

Pour les circuits existants que vous conservez, je vous conseille ne ne pas augmenter le calibre par rapport aux fusibles auparavant en place

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Romain02

avatar - Romain02
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
12/01/2015 à 19h51
12/01/2015 à 19h51
Bonsoir à toi,

tout d'abord merci d'avoir pris le temps d'étudier mon schéma,

je le répète, il y quelques semaine, je n'y connaissais strictement rien en électricité,
je me suis renseigné non-stop sur internet, et là je pense connaitre les bases.

tu m'indique qu'il ne faut pas que je protège un circuit fusible par un disjoncteur équivalent plus important.

peux tu me confirmer :
un disjoncteur 32a doit protéger un circuit de câbles 6mm
un disjoncteur 20a doit protéger un circuit de câbles 2.5mm
un disjoncteur 16a/10a/2a doit protéger un circuit de câbles 1.5mm

c'est bien ca ?

donc si un fusible "faible" protège des équipements avec du câble 1.5mm et que je souhaite raccorder différents radiateurs par exemple, je poserais un disjoncteur + important soit 20a, et je devrais changer le câblage pour faire passer du 2.5mm. (et là, attention aux dimensions des gaines)


Est ce un bon raisonnement ?


Merci d'avance.
à bientôt.

J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
12/01/2015 à 20h29
12/01/2015 à 20h29
Bonsoir

un disjoncteur 32a maxi doit protéger un circuit de câbles 6mm²
un disjoncteur 20a maxi doit protéger un circuit de câbles 2.5mm²

Sur une installation existante que vous connaissez mal, vous ne pouvez pas avoir de certitude quand à la section des conducteurs tout au long du circuit et quand à leur bonne qualité.

C'est pour cela que je vous conseille ne pas augmenter le calibre des protections, les valeurs indiquées par la norme étant des maxi

Si vous un circuit en existant 1,5² vous voulez ajouter des radiateur et avoir ainsi plus de 3,5² kW de chauffage, je vous conseille de tirer un nouveau circuit pour les radiateurs complémentaires.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Romain02

avatar - Romain02
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
12/01/2015 à 21h08
12/01/2015 à 21h08
Carminas a écrit :

Si vous un circuit en existant 1,5² vous voulez ajouter des radiateur et avoir ainsi plus de 3,5² kW de chauffage, je vous conseille de tirer un nouveau circuit pour les radiateurs complémentaires.


Ou alors remplacer les fils du circuit par des 2.5mm ?

car rajouter un circuit ca me fait rajouter encore un disjoncteur non ?


enfin là je parle un peu dans le vide car ce n'est que des suppositions, je m'y mettrais vers mi février, là ca deviendra du concret !!!

J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
12/01/2015 à 22h32
12/01/2015 à 22h32
Oui mais cela me semble plus simple de rajouter un disjoncteur que de changer des fils existants

De plus mettre beaucoup de radiateur sur un même circuit n'est pas pertinent. En cas de problème sur le circuit plus un seul ne fonctionne


Mais si vous le souhaitez, remplacer le 1,5² par du 2,5² pour 4,5kW maxi reste une solution possible

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Romain02

avatar - Romain02
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
22/01/2015 à 23h37
22/01/2015 à 23h37
coucou tout le monde,

après m'être renseigné concernant le gestionnaire d’énergie, ca me paraitrait pas mal d en installer un plutôt qu'un simple programmateur.

Que pensez vous du nouveau tableau prévisionnel ?

Et dites moi, l'avantage d'un gestionnaire d’énergie, c'est simplement le delestage et le suivi conso du cumulus ?

J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Romain02

avatar - Romain02
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
22/01/2015 à 23h38
22/01/2015 à 23h38
message a suppr

J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
ou créer un compte pour participer

Par Romain02

avatar - Romain02
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
22/01/2015 à 23h39
22/01/2015 à 23h39
voilà le schema du tableau

Images jointes :

tableau.png

J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
23/01/2015 à 07h42
23/01/2015 à 07h42
Bonjour

C'est normativement correct.

Même si je ne suis pas fana de mettre tout l'électroménager sous un ID 63A

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Romain02

avatar - Romain02
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
23/01/2015 à 13h22
23/01/2015 à 13h22
D'acc merci pour ta réponse,
Tu préfére dispatcher les electro sur les autres c'est ca?

Et dis moi, l'avantage d'un gestionnaire d’énergie, c'est simplement le delestage et le suivi conso du cumulus ?
J'aimerais connaitre la rééle utilité de ce gestionnaire par rapport aux programmateurs fil pilote classique ?

J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
ou créer un compte pour participer

Par Mika 63

avatar - Mika 63
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
23/01/2015 à 19h03
23/01/2015 à 19h03
Bonjour! Je me permettrais quelques remarques sur ton installation. premièrement pourquoi prendre un calibre si gros pour tes circuits ? Même si un 16 A protège correctement ton installation lumiere un 10A fait de même , le risque de sur consommation en moins.( surtout si tu ne connais pas la qualité de tes fils) pareil pour les circuits prises. A mon avis un 10A pour les lumières et un 16A pour les circuits prises sont largement suffisants. Ensuite, je vois que tu mets la sonnette sur un circuit spécifique, ce n'est pas forcement utile et il peut aller avec un circuit lumière idem pour la hotte qui peut aller sur un circuit pc ce qui te fait gagner un peu de place Pour les circuits spé, la norme préconise 4 circuits spécialisés pour un ID 63 A : pour éviter les surcharges. Le mieux étant de les dispatcher sur les autres ID (sauf plaque cuisson et lave linge obligatoirement sur un type A) Je suis donc du même avis que Carmina Enfin dernière chose, qui n'a rien de normatif mais plutôt de fonctionnalité: essayer au maximum de dispatcher prises et lumières d'une même pièce sur des ID différents, c'est juste pour éviter de se retrouver sans courant en cas de panne d'un ID (sans information sur la puissance des convecteurs installés, je ne peux rien dire sur l'adéquation des protections proposées) Espérant avoir été assez clair Sourire
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
23/01/2015 à 19h53
23/01/2015 à 19h53
Romain02 a écrit :


Et dis moi, l'avantage d'un gestionnaire d’énergie, c'est simplement le delestage et le suivi conso du cumulus ?
J'aimerais connaitre la rééle utilité de ce gestionnaire par rapport aux programmateurs fil pilote classique ?



Cela dépend des gestionnaires qui sont plus ou moins riches en fonction.

L'intérêt principal est de regrouper en un seul appareil programmation du chauffage et délestage.
Ensuite cela gère l'ECS avec tarif HC + délestage
Puis par exemples d'autres fonctions annexes comme la fonction vacances qui coupe l'ECS, met le chauffage en hors gel et remet tout en route automatiquement le jour de votre retour

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Romain02

avatar - Romain02
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
24/01/2015 à 13h31
24/01/2015 à 13h31
Du coup il est tout de même nécessaire de mettre un connecteur H C/P sur le tableau électrique si on relie le ballon d'eau chaude sur le gestionnaire ?

J AIME BRICOLER... MAIS JE N Y CONNAIT PAS GRAND CHOSE
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
24/01/2015 à 15h02
24/01/2015 à 15h02
Cela dépend des gestionnaire et en particulier de l'intensité maximale admise par le contact HC

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : TARTARIN50

Visiteurs non identifiés : 318