Bonjour.
Même si ce n'est pas idéal (la norme demande un conducteur de protection sur chaque circuit), ton idée vaut mieux que de ne pas avoir de protection.
Par contre pas de problème si un circuit est coupé : le circuit de protection, lui, ne doit jamais être coupé.
Dans une installation saine avec des appareils sains, aucun courant ne se promène sur ce conducteur de protection (en dehors d'infimes courants de fuite). Et en cas de défaut d'isolement, ton DDRHS 30mA (car tu en as un ou plusieurs, je pense

) déclenchera, coupant le courant actif mais bien sûr pas les conducteurs de protection.
Salut !