Bonjour, dans ma salle a manger j'ai un double interrupteur qui allume deux lumières différentes.
Mais je souhaite mettre un autre interrupteur double et faire un va et vient.
J'ai trouvé ce schéma (voir photo 001 ci-joint) mais mon interrupteur double d'origine (photo 002) est différent du schéma que j'ai trouvé, je n'ai pas les mêmes désignations
X1 L2 X2
X3 L1 X4
Pouvez-vous me dire comment l'adapter avec mon interrupteur ou il faut que je change les 2 interrupteurs.
Merci d’avance
Bonjour
C'est pareil
X1 L2 X3 correspond au 1er L 1 2
X2 L1 X4 correspond au 2ème L 1 2
bonsoir et merci de votre réponse, mais je suis un peu perdu quand même, je m'explique, sur le schéma le fils rouge "L" est connecté sur le L donc sur mon interrupteur je le mets sur L1 et je mets mes fils navettes jaune X1 et X2 (1) et X3 et X4 (2) ou je le mets sur L1 et je mets mes fils navettes jaune X1 et X3 (1) et X2 et X4 (2).
merci de votre patience
Voir la réponse de Carminas : la bascule est entre L2, X1 et X3 pour la première commande, L1, X2 et X4 pour la deuxième commande. Il faut relier par un fil L1 et L2 pour que les 2 interrupteurs fonctionnent.
bonjour, j'avoue que je suis pas doué en compréhension électrique, je peux faire le montage si j'ai un schéma mais la logique électrique je l'ai pas, désolé : merci de vos réponse et j'ai essayé de comprendre vos explications et je viens de faire un schéma quand pensez vous y a t il des erreurs.
merci d avance
sur votre schéma, les deux lampes s'allumeront ensemble.
pour que les allumages soient distincts, il faudrait enlever le pontage entre L1 et L2 sur l'inter de droite puis raccorder L1 à une lampe et L2 à l'autre.
bonjour, je viens de refaire le schéma avec tes explication , dis moi si ça te parait bon j'ai raccordé la lampe 1 sue l'inter de droite en L1 et la lampe 2 sur l'inter de droite sur L2 , bonne journée
C'est exactement ça, sur un interrupteur double L1 et L2 sont à la phase qui vient du tableau / d'une boîte de répartition et sur l'autre interrupteur double, chacun sur un retour (une commande) d'une lampe. Eviter le bleu pour le retour lampe, la couleur est réservée au neutre qui relie les lampes au tableau.
ok merci pour c'est renseignement, je vais faire un essai ce soir, et je viens d aller chercher un autre interrupteur et un schéma été dessus et qui est différent du tiens (je te le mets en photo).
Je le comprends pas trop les 2 L1 sont branchés sur une des lampes et les 2 L2 sur l'autre , le X1 va sur X3 et le X2 va vers X4 et la pas de pontage et ou est le neutre.
j’essaie ton schéma et je te dis quoi et merci encore
Bonjour, c'est le même schéma.
Seulement pour emmêler les pinceaux, ils ont représenté l'arrivée électrique par le signe du courant continu. On déduit alors que la gauche du signe est la phase (préférable) et la droite le neutre.
L'un des pôles de la lampe est alors relié directement au neutre (comme sur ton schéma) et la phase arrive bien sur l'interrupteur de gauche 😉
bonsoir je viens de tester ton schéma et nickel cela fonctionne parfaitement, merci encore