Bricoleur du Dimanche

Se repiquer pour alimenter un allumage de plaque à gaz...

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
16/04/2014 à 22h05
16/04/2014 à 22h05
Bonjour à tous

Je suis en train de changer une plaque au gaz pour un modèle plus récent equipé d'un système d'allumage des bruleurs par un bouton poussoir produisant une étincelle qui enflamme le gaz (désolé je ne connais pas le nom du système)
Le problème est que dans mon actuelle cuisine je n'ai pas de quoi alimenter electriquement ma nouvelle plaque à gaz, je vais donc devoir me "repiquer" sur un circuit existant.

Voici ce que j'ai a ma disposition comme circuits séparés (protégés séparément) :

- Lave vaisselle
- Lave linge
- Réfrigérateur
- Prises de courant (x4)
- Hotte aspirante + 1 luminaire

D'après vous quel serait donc le circuit le plus approprié pour repiquer l'alim de ma plaque au gaz, j'hésite entre la hotte et les prises même si ne sais que ce montage ne serait pas très orthodoxe...
Merci pour vos conseils


ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/04/2014 à 22h15
16/04/2014 à 22h15
Salut

Le circuit de 4 prises me semble tout indiqué pour alimenter ce piezzo ..sans problème de norme
ou créer un compte pour participer

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
16/04/2014 à 22h26
16/04/2014 à 22h26
OK ça me va bien le circuit de prises, en plus c'est le plus proche !
Merci !!!
Tire la langue
ou créer un compte pour participer

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
16/04/2014 à 22h32
16/04/2014 à 22h32
Tiens encore une question : mes prises sont en 2,5, je vais faire un pontage environ 30 cm en dessous ( pour passer sous le plan de travail), ce pontage doit-il être en 2,5 également ou est-ce autorise de passer en 1,5 ?
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/04/2014 à 22h44
16/04/2014 à 22h44
Bonsoir.
Si la protection en tête est fusible 16A ou disjoncteur 20A, tu dois rester en 2,5mm2.
Si la protection en tête est disjoncteur 16A, tu peux passer en 1,5mm2.
Dis donc, tu n'as pas une arrivée four sous le plan de travail ?
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
17/04/2014 à 08h20
17/04/2014 à 08h20
Bonjour,
Et pourquoi tout simplement ne pas brancher le piezzo dans une prise ? La table n'est pas livrée avec une prise au bout du câble ?
ou créer un compte pour participer

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
17/04/2014 à 09h45
17/04/2014 à 09h45
GrainDsel a écrit :

Bonsoir.
Si la protection en tête est fusible 16A ou disjoncteur 20A, tu dois rester en 2,5mm2.
Si la protection en tête est disjoncteur 16A, tu peux passer en 1,5mm2.
Dis donc, tu n'as pas une arrivée four sous le plan de travail ?
Salut !


La prise four a été allouée au lave vaisselle...
OK je reste en 2,5
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
17/04/2014 à 09h46
17/04/2014 à 09h46
Non pour un allumage de plaque tu dois utiliser une sortie de câble et toutes mes prises sont déjà occupées
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
17/04/2014 à 10h26
17/04/2014 à 10h26
panatan a écrit :

Non pour un allumage de plaque tu dois utiliser une sortie de câble et toutes mes prises sont déjà occupées


Ah ?!!!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/04/2014 à 14h04
17/04/2014 à 14h04
Bonjour.
Tu es locataire ou propriétaire ?
panatan a écrit :

La prise four a été allouée au lave vaisselle...


Tu as mis une prise lave-vaisselle à la place de la sortie 32A ? Une photo de ce point de raccordement nous aiderait bien, à priori je te recommanderai de baisser la protection à 20A. Ou d'installer là un mini-coffret avec une protection pour la prise lave-vaisselle, et une autre pour l'allumage de ta plaque.
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/04/2014 à 14h41
17/04/2014 à 14h41
Salut,

cjupiter a écrit :

Bonjour,
Et pourquoi tout simplement ne pas brancher le piezzo dans une prise ? La table n'est pas livrée avec une prise au bout du câble ?



Mais oui mais c'est biensur !! Top ! Top !

Pourquoi compliquer une chose simple... Le cable dans une fiche, la fiche dans une prise, la prise sur un circuit prise ....et tchlic...tchlic...tchlic...
ou créer un compte pour participer

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
17/04/2014 à 15h30
17/04/2014 à 15h30
GrainDsel a écrit :

Bonjour.
Tu es locataire ou propriétaire ?

panatan a écrit :

La prise four a été allouée au lave vaisselle...


Tu as mis une prise lave-vaisselle à la place de la sortie 32A ?
@+



Oui tiens je ne m'était pas posé la question, mais la protection du four est en 20A Confus donc mon lave vaisselle est finalement sur un circuit correctement protégé Oui
Je suis propriétaire et dans un appart en rénovation => actuellement je n'ai pas encore les prises de posées, je n'ai que les sorties de câble dans les boites d'encastrement.

Je pense donc suivre tous les conseils prodigués ici et me repiquer sur le petit circuit prises à ma disposition.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -