Bricoleur du Dimanche

Section cable et disjoncteur associé - page 2

Par Matdu4

avatar - Matdu4
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
26/06/2017 à 21h31
26/06/2017 à 21h31
Bonjour
Je viens de monté une cuisine aménagée sur ma terasse pour l été et je souhaite la raccorder électriquement a mon tableau.
Je voulais savoir la section qui fallait utilisé et le disjoncteur quil fallait rajouter au tableau
Cuisine distant de 10m avec le tableau principal
Dans cette cuisine jai un combine frigo/congel + occasionnel seche linge / petite plaque induction 2 feu / 1 four encastrable / petite friteuse 1kg seb
Voila merci davance pour l'aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Matdu4

avatar - Matdu4
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
02/07/2017 à 23h15
02/07/2017 à 23h15
Pour en revenir au disjoncteur divisionnaire de 32a peut on se passer de linterrupteur differentiel coté nouvelle cuisine en connecter directement le 32a sur un interrupteur diff du compteur principal ??
Voir shema :
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
02/07/2017 à 23h33
02/07/2017 à 23h33
Bonjour

Oui et non.

Cela supposerait que l'interrupteur différentiel au tableau principal duquel vous repartiez ne soit pas trop chargé.
Donc s'il est déjà en place, il faudrait que ce soit un 63A.
Si c'est un 40A, il serait probablement trop chargé.

Mais si vous faites cela, cela aura 2 inconvénients :
- la sélectivité ne sera pas bonne. En cas de défaut, cela coupera à la fois votre cuisine d'été, mais également les circuits placés sous le même différentiel dans le tableau principal
- il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau cuisine pour jouer le rôle de coupure d'urgence (qui ne pourra plus être assuré par l'interrupteur différentiel)

Donc en gros je vous déconseille cette solution.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Matdu4

avatar - Matdu4
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
02/07/2017 à 23h39
02/07/2017 à 23h39
Je ne comprend pas votre 2eme inconvénients
En faite jen profite pour refaire un peu mon tableau électrique au niveau branchement
Depuis l'installation definitive du compteur principal, est arrivé l'électricité du portail et l'électricité de la piscine.
Cest pour cela que je dois deja rejouter un inter diff dan mon compteur principal vu que mon compteur est deja plein au niveau des pc
Donc cest ainsi que je pensai utiliser linter diff 30mA que jvai poser pour mettre la cuisine egalement dessus
En gros yaura la piscine le portail et cette cuisine sur cette inter diff..
Jhesite cest pour cela que je pose la question
Que me conseillez vous au final ??
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
03/07/2017 à 07h56
03/07/2017 à 07h56
Bonjour

Tout tableau autonome qui n'est pas dans le batiment principal, doit avoir en tête un dispositif d'urgence qui permet de le couper en une seule action.
En général c'est l'interrupteur différentiel qui joue ce rôle.
S'il n'y en a plus, il faut mettre autre chose à la place comme un interrupteur sectionneur.

Si votre interrupteur différentiel en que vous allez poser est un 63A, vous pouvez effectivement mettre cuisine, piscine, portail dessus. Si c'est un 40A cela pourrait faire juste (je ne connais pas la puissance nécessaire pour votre piscine)

Personnellement je serai resté sur mon schéma initial, et j'aurai ajouté un interrupteur différentiel dans le tableau principal qui servirait pour la piscine, le portail puis tous les ajouts ultérieurs à venir.
Mais votre solution est également recevable, Voir schéma joint

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Matdu4

avatar - Matdu4
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
15/07/2017 à 11h38
15/07/2017 à 11h38
Du coup jai opter pour votre premiere solution
Je suis parti dun disj 32a de mon depart principal puis un cable de 6mm2 jusqua ma cuisine
Question
Ne faut il pas que mon inter diff soit 32a 30ma au lieu dun 40a 32ma coté cuisine ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
15/07/2017 à 12h29
15/07/2017 à 12h29
Non pour 2 raisons :
- cela n'existe pas en 32A
- 40A est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer, donc aucun problème si la valeur est plus élevée

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Matdu4

avatar - Matdu4
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
15/07/2017 à 16h14
15/07/2017 à 16h14
Ah je pensais que sa existait, je ne m'était pas poser cette question
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , fibel50

Visiteurs non identifiés : 96