Bricoleur du Dimanche

Section de pontage insuffisante

Par djaziry

avatar - djaziry
Petit nouveau
Message(s) : 1
13/03/2020 à 11h04
13/03/2020 à 11h04
Bonjour à tous, Je m'apelle Khelifa, et je vis dans le 74 (près de la balme de Sillingy)...bouuuuu!!!! J'ai une question svp. Je souhaite vendre mon appartement, et j'ai fait faire un diagnostique électrique obligatoire. Le rapport dit : "Section de pontage des 2 circuits du millieu insuffisantes" Photo en piece jointe. Quelqu'un peut me dire ce que cela signifie? Est ce que c'est dangereux? Combien cela couterait pour corriger ce probleme? Merci d'avance pour vos reponse.

Images jointes :

Image 5.png

vive le reblochon
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
13/03/2020 à 11h31
13/03/2020 à 11h31
Salut,

Il faut changer ce fil rouge pas assez gros, je suppose que c'est du 1.5 carré, il faudrait mettre un de 2.5 carré.

Images jointes :

pt.jpg

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
13/03/2020 à 19h41
13/03/2020 à 19h41
Bonjour

Il faudrait une photo nette , vue de face , pour apprécier les calibres des appareillages, les liaisons locales, et les sections de fil.

Là, impossible de discerner …

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
13/03/2020 à 20h55
13/03/2020 à 20h55
Bonsoir

Le mieux serait de mettre 2 bouts de peignes (moins de 3€)

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
13/03/2020 à 21h44
13/03/2020 à 21h44
Bonjour
J'ai demandé une autre photo plus nette, car on devine à peine des fils de pontage d'alimentation de ces deux appareillages, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le pontage entre les deux appareils, mais aussi le pontage d'alimentation qui peut poser problème, suivant le calibre de ces appareillages.

Sinon, effectivement, deux morceaux de barre d'alimentation sont le plus logique entre ces deux appareils.

Cordialement