taille fils electrique entre disjoncteur diff 500 mA et tableaux.

avatar - alexfront75
Petit nouveau
Message(s) : 9
07/01/2019 à 08h33
07/01/2019 à 08h33
Bonjour, Je refais mon installation électrique en rénovation. Les fils entre le compteur EDF et le disjoncteur Diff 500 mA sont de 10 mm. Les fils qui connectent le disjoncteur Diff 500 mA et mon tableau électrique doivent eux aussi être de 10 mm? Mon abonnement mensuel est de 6 K.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
07/01/2019 à 09h17
07/01/2019 à 09h17
Bonjour

Vous n'avez pas le droit de toucher aux fils entre le compteur et le disjoncteur de branchement 500mA. Interdit Tututut ! et dangereux Attention !.

Entre le disjoncteur de branchement et votre tableau il faut :
- du 2x10² mini si le disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 15/45A
- du 2x16² si le disjoncteur de branchement est un 30/60A


Carminas