Bonjour,
Lorsque j'enclenche la VMC, ce n'est jamais immédiat, mais le général disjoncte.
Comment dois je procéder pour vérifier tout ça, et trouver la source du problème ?
Merci pour votre aide....
Pat.
tu ne dois pas avoir d'inter diff.30mA et c'est pour ça que le général saute.
tu ne dois pas avoir d'inter diff.30mA et c'est pour ça que le général saute.
Wao ; c'est possible ça de n'avoir pas d'inter diff.30mA ?
tu ne dois pas avoir d'inter diff.30mA et c'est pour ça que le général saute.
Wao ; c'est possible ça de n'avoir pas d'inter diff.30mA ?
Salut
Ben oui, toutes les installations d'avant 2001 je crois, n'ont pas de 30mA sur l'ensemble de l'installation.
Quand la C15100 a été mise en place en 1967, les 30 mA n'existaient même pas, en 1990, il fût obligatoire de mettre un 30 mA que pour la salle bain, vers les années 2001 et encore peu être après, me souvient plus trop, c'est la norme.
Ben oui il y a plus d'installation sans 30 mA que le contraire.