Bonjour,
Je me présente Fabrice, 41 ans je suis nouveau sur le forum mais je le parcoure de temps en temps. Je suis un petit bricoleur du dimanche et là j'ai besoin d'aide pour la question que je me pose.
En fait depuis un an j'ai fait une extension sur le côté de ma maison, suite parentale avec salle d'eau. C'est ici que le problème se pose. Mon ballon principal est au milieu de la maison à une quinzaine de mètre de tuyau de ma salle d'eau et je gaspille quelques litres avant d'avoir l'eau chaude.
Je souhaite solutionner le problème mais je ne sais pas trop comment faire. Je me posais la question de mettre un chauffe eau de petite capacité mais branché sur la sortie d'eau chaude du principal. (Voir plan joint).
Est ce faisable ? Avez-vous d'autres idées ?
Je vous remercie par avance.
Bonjour,
Alimenter un second ballon d'ECS en série est parfaitement faisable. Le premier ballon devra être équipé comme d'habitude d'un groupe de sécurité sur son entrée eau froide mais comme certains groupes de sécurité dont certains éléments internes ne supportent pas d'êtres traversés par de l'eau chaude, il faudra sur l'entrée EF du deuxième ballon, poser en éléments seuls et séparés => une vanne d'arrêt et une soupape de sécurité tarée à 7 bars (norme) cette soupape sera positionné entre la vanne et le ballon.
Il existe aussi le système du bouclage du circuit d'eau chaude mais plus contraignant moins simple à réaliser et beaucoup mieux adapté dans l'habitat collectif que dans l'individuel.
Cdlt.
Super je te remercie pour ta réponse.
Quand tu parles de "vanne d'arrêt et soupape de sécurité tarée à 7bars" ce sont deux éléments séparé :
- une vanne
- Soupape de sécurité
C'est bien ça ?
Tu pourrais me faire un croquis si cela ne te dérange pas.
Merci d'avance.
Bonsoir,
Désolé mais n'utilisant uniquement que le smartphone, je n'ai pas d'outils me permettant de faire un croquis. Le schéma de principe du premier post est simple et reflète bien la réalité, il suffira de poser les éléments en questions au droit de chaque entrée des ballons.
Je joint un croquis trouvé sur internet hormis que sur ce croquis figure un jeux de by- pass permettant un fonctionnement en série ou en parallèle. Sur le principe, en série c'est la même chose mais sans les by-pass.
La soupape c'est bien celle-là, soupape sanitaire tarée impérativement à 7 bars, attention cependant de ne pas confondre avec certains soupapes de chauffage qui se ressemble un peu mais tarée qu'à 3 bars.
Cdlt.
Bonsoir,
Désolé mais n'utilisant uniquement que le smartphone, je n'ai pas d'outils me permettant de faire un croquis.
Hello,
Ce n'est pas l'excuse que j'ai pu employer à chaque fois mais plutôt une phrase de ce genre : Si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrit une fois. Si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie
Je n'aime pas donner directement la réponse (même si elle est simple) en fait, tu le sait, mais j'ai changé et utilise de moins en moins cette méthode.
@+
Salut Fred,
J'ai pourtant un ordi disque dur à mémoire flash qui s'allume assez rapidement par rapport à un modèle à disque dur mécanique mais c'est encore trop long, alors que le smartphone c'est quasiment instantané et il reste toujours allumé.
Amicalement.
D.D => (Disque Dur)
Membres en ligne
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 189