Bricoleur du Dimanche

chauffage centrale avec ballons

Par lannier

avatar - lannier
Contremaître
Message(s) : 330
15/12/2010 à 11h10
15/12/2010 à 11h10
J'ai une installation de chauffage central avec 2 ballons tampon de 1500 litres chacun.

La chaudière fonctionne au bois (buches).

Lorsqu'il n'y a plus de bois dans le foyer, le feu s'éteint (bien entendu !). Les ballons sont supposés envoyer l'eau chaude dans le circuit des radiateurs.

Cela fonctionne correctement jusqu'à un certain point. En effet, lorsque la chaudière est en status "Eteint", il y a bien une circulation d'eau chaude dans les radiateurs; cependant, après environ 2 heures, alors que la température dans les ballons est encore de 64°C, la circulation de l'eau stoppe sans en connaitre la raison.

C'est une installation récente et les installateurs doivent passer corriger ce problème.

Avez-vous une idée pourquoi la circulation s'arrête après un certain temps? Cette installation semble fonctionner comme s'il n'y avait pas de ballons tampons.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
15/12/2010 à 15h46
15/12/2010 à 15h46
Bonjour.
C'est peut être un problème de sonde qui est règle trop haute en température et donc ferme le circuit ,vous devriez remettre en chauffe pour voir à qu'elle température redemarre le chauffage cela vous donnera une idée du problème.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
avatar - remylesbonstuyaux
Bricoleur
Message(s) : 62
15/12/2010 à 20h00
15/12/2010 à 20h00
bonsoir
je connais pas le chauffage en bois mais 3000L de stockage me parait enorme vous devez avoir une sacree piece pour mettre l'equipement
a mon avis comme mimi03 cela doit etre un reglage de sonde
pas trop d'inquietude a avoir
ou créer un compte pour participer

Par lannier

avatar - lannier
Contremaître
Message(s) : 330
21/12/2010 à 19h01
21/12/2010 à 19h01
En effet, le volume à chauffer est proche de 1050 m3 (340 m2).
Ce WE, j'ai chargé la chaudière au maximum de manière à obtenir dans les ballons 80°C en partie haute, 80°C en partie mediane et 77°C en partie basse. L'autonomie a, bien entendu, été étendue à plus de 10 heures mais lorsque la température en partie haute atteint les 56 °C la circulation d'eau dans les radiateurs s'arrêtent, alors que la programmation lui indique de stopper la circulation uniquement si la température en partie haute atteint 30°C.
Le plus étrange c'est que l'arrêt de la circulation peut intervenir à des températures plus hautes mais aussi plus basses que 56°C.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2402
21/12/2010 à 19h20
21/12/2010 à 19h20
bonjour ,
je pense aussi que c'est un problème lié à la sonde peut-être défectueuse ou une connection mal serrée
@+
ou créer un compte pour participer

Par lannier

avatar - lannier
Contremaître
Message(s) : 330
22/12/2010 à 22h33
22/12/2010 à 22h33
Réponse apportée par le fabricant de la chaudière: mauvaise installation (inversion) de la vanne 3 voies. L'installateur passera prochainement rectifié cela.

***

Sujet clos pour moi.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 33