Bonjour,
Je souhaite remplacer mon chauffe-eau cylindrique par un chauffe eau électrique plat mural.
Pour faciliter la pose, je me demande si je peux faire raccorder la sortie eau chaude avec un flexible sanitaire ? Ou un morceau de PER. Je veux éviter le cuivre car je ne sais pas faire et je n'ai pas les outils pour faire de la soudure correcte.
Merci d'avance pour vos conseils.
ps: j'ai lu quelque part que les flexibles sont prévus pouyr supporter 110° mais est-ce suffisant ?
Bonjour,
En sortie immédiate d'ECS de cumulus les tuyauteries doivent être rigides (cuivre) ou souple (flexibles tressés en acier inoxy-
dable) et supporter 100°C et 1 MPa (10 bar) sur au moins 50 cm.
Per ou autres matériaux de synthèse interdit DTU 60.1