Bonjour,
J'ai fait changer le groupe de sécurité de mon chauffe électrique instantané de 10l il y'a moins de 3 mois, mail l'eau coule sans cesse dedans (le siphon) et ça déborde au sol, en fait j'entends l'eau continuellement couler, le groupe de sécurité est pourtant neuf, bien qu'il puisse aussi être défectueux même neuf !
Mon plombier ne peut pas se déplacer avant samedi, je croains une grosse facture d'eau (ça fait plus de 15 jours que ça coule) sachant que je n'ai pas visiblement de problème de détendeur de pression car ça fait plus de 15 ans que je n'ai jamais eu de soucis.
A votre avis, est-ce que ça peut venir d'autre chose que le groupe de sécurité ? l'écoulement n'est pas bouché, ce qui m'inquiète c'est que l'eau coule en permanence, si je mets le dois dans le siphon je sens bien l'eau couler
Merci
Cordialement,
G.
bonjour,
je me permets de reprendre ce post. Je viens de changer de chauffe eau (200l). J'ai gardé l'ancien groupe de sécurité qui n'était pas très vieux (1 an). Pour l'instant l'évacuation n'est pas reliée, j'ai donc mis un sceau pour récupérer le condensat. J'ai entre 1 et 3l suivant l'utilisation d'eau chaude dans la journée. Le goutte à goutte pendant la chauffe est rapide. pas d'eau hors chauffe. est ce normal ?
merci
Salut,
C'est exactement comme çà que fonctionne un groupe de sécurité ! C'est pour cette raison que l'on doit raccorder le groupe à une évacuation d'eau usée.
A noter qu'il ne s'agit pas de "condensats" mais de décharge de la soupape quand la pression intérieure du ballon dépasse les 6 bars, pendant la période de chauffe et si aucun puisage d'eau chaude n'est effectué.