Groupe de sécurité cumulus

Groupe de sécurité cumulus

Par goujon40

avatar - goujon40
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 22/11/2020 à 19h14

Bonjour,

J ai un peu honte de ma question mais pourriez vous me confirmer une chose ? J essaie de changer le groupe de sécurité d un cumulus mais il semble bloqué. On peut voir 2 écrous hexagonaux, un à gauche qui semble solidaire du tuyau et un autre que j essaie de dévisser mais sans résultat. Est ce bien cela ou je me trompe ? Pour ma culture, s agit il d un raccord diélectrique ? Merci de votre aide. 

Images jointes :

IMG_20201122_160835.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 6835
le 22/11/2020 à 22h20

Salut,

Il suffit de desserrer l'écrou de gauche pour séparer la tuyauterie du groupe. L'élément entre cet écrou et le groupe est un simple mamelon mâle/femelle qui compense la distance entre le groupe et le collet battu sous l'écrou.

Un raccord diélectrique se monte directement sur le tube d'eau chaude qui sort du ballon. Un deuxième raccord peut être monté sur l'entrée d'eau froide.
Exemple de raccord diélectrique :


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par goujon40

avatar - goujon40
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 23/11/2020 à 21h11

Merci beaucoup pour cette réponse claire et rapide. Parfait ! Bonne soirée 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
53 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (31)
32 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (19)
15 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (9)

59 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Céline_BDD , Renefrancois

Visiteurs non identifiés : 318