Mesdames, messieurs bonjour
Je souhaite avoir votre expertise sur le sujet suivant.
Sur mon groupe de sécurité du ballon d'eau chaude, il y a un goute à goute léger mais constant.
Récemment, j'ai constaté que le réducteur de pression était humide. Ma question donc : se peut -il qu'il soit en cause ? De marque DESBORDES, je ne sais pas de quand il date car j'ai acquis mon appartement en 2018 et par ailleurs je ne connais pas la durée de vie d'un réducteur.
Merci de votre attention et de votre aide.
Et bonnes fêtes de fin d'année.
Bonjour,
Il est normal que le groupe de sécurité goutte lors de la chauffe de l'eau qui prend du volume .
il se trouve peut-être entartré sous son clapet le fait de l'actionner plusieurs fois chasse ce dépôt et supprime ce goutte à goutte .
quant à l'humidité sur votre réducteur de pression peut-être s'agit-il d'un effet de condensation dû à l'eau froide qui passe dedans et à la chaleur dans la pièce là où il se trouve .