Groupe de securite ne goutte plus

Par Emily19

avatar - Emily19
Petit nouveau
Message(s) : 1
03/12/2017 à 21h13
03/12/2017 à 21h13
Bonjour a tous ,voila mon soucis quand les heures pleines passe en beures creuses mon groupe de securite ne gojtte plus et mon manometre va sur 10,bars quand le ballon deau chaude est en chauffe jai actionner le bouton du groupe de securite pour voir sil de leau couler et oui jai de leau qui coule alors je ne sais pas dou cela viens et jai peur qua force il explose ,jespere que vous pourrez me rassurer merci davance pour vos reponses bonne soiree
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
03/12/2017 à 21h36
03/12/2017 à 21h36
salut pour moi ton manomètre est foutu car 10 bar la soupape devrais pisser .

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
04/12/2017 à 07h18
04/12/2017 à 07h18
Coucou

De mémoire les chauffe eaux sont tarés en usine à 10 bars. Le groupe de sécurité lui est taré à 7 bars

Donc il est impossible (si le groupe de sécurité n'est pas bloqué par le calcaire) de monter au dessus de 7 bars.

L'eau d'alimentation du chauffe eau doit être taré au max à 4 bars. (En principe cela se fait juste après le compteur et après le repicage pour le garage ou le jardin)

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres