Bonjour à toutes et tous..
Mon groupe de sécurité goutte par moment même hors chauffe...
Certains disent que la membrane est morte , d'autres écrivent que c'est normal ...
Qu'en pensez vous ?
Re,
Pour connaître le th, le ph et la pression de l'eau en sortie de compteur, inutile d'acheter systématiquement du matériel de test ou de mesure. Le distributeur d'eau est là aussi pour informer, renseigner. Il suffit de lui demander.
@+
Re,
Je voulais finir de préciser que si le souci vient d'un problème de pression permanente d'eau froide élevée c'est à dire aux environs de 7 bars, il faut poser un réducteur de pression taré d'usine à 3 bars et non pas sur l'entrée EF du ballon mais au niveau de l'arrivée générale du compteur d'eau.
Dans ce cas là le GS ne serait pas en cause, il serait inutile de le remplacer.
Cdlt.
Bonjour..
C'est Quand même drastique de passer de 7 bars à 3 bars.
Pourquoi pas 6 bars par exemple, ?
Bonjour,
Non, rien de drastique, j'ai cité 7 bars pour l'arrivée d'eau froide qui est par ailleurs assez rare mais ça arrive, parce que c'est la pression de consigne d'ouverture de la soupape qui peut même commencer à s'écouler vers 6,5 bars.
3 bars est la pression de référence réglementaire sur une installation intérieur de particulier.
Cdlt.
Ah oui c'est vrai le fameux 3bars....
Comme disait Charles A....
Je ne me suis jamais couché sans avoir appris quelque chose dans la journée.
Merci