Bonjour à toutes et tous..


Mon groupe de sécurité goutte par moment même hors chauffe...

Certains disent que la membrane est morte , d'autres écrivent que c'est normal ...

 

Qu'en pensez vous ?


Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2426
20/08/2022 à 15h39
20/08/2022 à 15h39

Re,

Pour connaître le th, le ph et la pression de l'eau en sortie de compteur, inutile d'acheter systématiquement du matériel de test ou de mesure. Le distributeur d'eau est là aussi pour informer, renseigner. Il suffit de lui demander. 

@+


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2426
22/08/2022 à 01h16
22/08/2022 à 01h16

Re,

Je voulais finir de préciser que si le souci vient d'un problème de pression permanente d'eau froide élevée c'est à dire aux environs de 7 bars, il faut poser un réducteur de pression taré d'usine à 3 bars et non pas sur l'entrée EF du ballon mais au niveau de l'arrivée générale du compteur d'eau.

Dans ce cas là le GS ne serait pas en cause, il serait inutile de le remplacer.

Cdlt.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
avatar - Le brikolheure
Bricoleur
Message(s) : 70
23/08/2022 à 05h10
23/08/2022 à 05h10

Bonjour..

C'est Quand même drastique de passer de 7 bars à 3 bars.

Pourquoi pas 6 bars par exemple, ?

 


Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2426
23/08/2022 à 09h27
23/08/2022 à 09h27

Bonjour,

Non, rien de drastique, j'ai cité 7 bars pour l'arrivée d'eau froide qui est par ailleurs assez rare mais ça arrive, parce que c'est la pression de consigne d'ouverture de la soupape qui peut même commencer à s'écouler vers 6,5 bars.

3 bars est la pression de référence réglementaire sur une installation intérieur de particulier.

Cdlt.

 


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
avatar - Le brikolheure
Bricoleur
Message(s) : 70
23/08/2022 à 11h19
23/08/2022 à 11h19

Ah oui c'est vrai le fameux 3bars....

Comme disait Charles A....

Je ne me suis jamais couché sans avoir appris quelque chose dans la journée. 

Merci