Bonjour à toutes et à tous.

J'ai un souci d'arrivée d'eau que je ne m'explique pas du tout. Il y a trois jours, j'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau pour remplacer la cabine de douche, installer un WC broyeur et installer une kitchenette. Dans l'ancienne installation (Ancienne cabine de douche et ancienne kitchenette), l'eau coulait normalement. J'ai remplacé cette ancienne cabine de douche par une autre, toute neuve. Bien sûr, j'ai raccordé les flexibles de la nouvelle cabine sur les deux tubes de cuivre sortant du mur (Par raccord automatique). J'ouvre le robinet d'arrivée d'eau et là, surprise : pas d'eau qui coule, ni d'eau froide, ni d'eau chaude.
Par contre, il y a de l'eau (froide) qui coule dans le nouveau WC broyeur et pas même une goutte d'eau au nouvel évier. Pour information, c'est le même tube multicouche qui est relié au WC broyeur et au mitigeur de l'évier.

Ayant constaté ça, j'ai retiré les raccords automatiques reliés à la douche et pas une gouttelette d'eau (Ni froide, ni chaude) ne sort des tubes de cuivre sortant du mur. J'ai débranché le flexible du WC broyeur : il y a bien de l'eau froide qui en sort. J'ai débranché le mitigeur de l'évier et pas une gouttelette (Ni froide, ni chaude) ne coule des tubes multicouches dédiés.

Bref vous avez saisi j'espère : JE N'Y COMPRENDS RIEN. Pourquoi de l'eau coule au niveau de la canalisation dédiée au WC broyeur et pas ailleurs ?

Si vous avez une moindre idée pouvant me permettre de résoudre ce problème qui dure depuis trois jours, je suis preneur.

Merci d'avance pour toutes vos contributions.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 10h57
09/12/2013 à 10h57
Voici le robinet d'arrêt (Ainsi que le compteur). Celui qui concerne mon studio est celui de gauche. Sur l'image, le robinet d'arrêt est en position ouverte (Légèrement pour ne pas provoquer une inondation dans le studio.

Images jointes :

Compteur et robinet d'arrêt principal.jpg
ou créer un compte pour participer

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 10h59
09/12/2013 à 10h59
Ici comme vous pouvez le constater, l'eau froide coule au niveau du tube multicouche prévu pour le WC broyeur.

Images jointes :

Multicouche pour le WC broyeur.jpg
ou créer un compte pour participer

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 11h05
09/12/2013 à 11h05
Sur cette image, vous pouvez voir le raccordement au ballon de chauffage. Je n'ai rien changé à ce raccordement. Il est tel qu'avant travaux.

Images jointes :

Ballon de chauffage.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 11h08
09/12/2013 à 11h08
Ici, les deux tubes de cuivre sortant du mur. Je rappelle que le robinet d'arrêt principal est en position ouverte. Comme vous pouvez le constater, l'eau ne coule pas. Et à ces mêmes tubes de cuivre, était raccordée l'ancienne cabine de douche qui, elle, était normalement alimentée en eau froide comme chaude.

Images jointes :

Raccordement de la cabine de douche.jpg
ou créer un compte pour participer

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 11h13
09/12/2013 à 11h13
Voici les deux robinets d'arrêts intermédiaires. Ils sont actuellement en position ouverte et croyez-moi, j'ai envisagé la possibilité de m'être trompé dans le sens de fermeture de ces deux robinets d'arrêts mais rien n'y fait. Il s'agit là des robinets intermédiaires permettant le passage de l'eau en direction de l'évier.

Images jointes :

Robinet d'arrêt intermédiaire avant évier.jpg
ou créer un compte pour participer

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 11h15
09/12/2013 à 11h15
Ici, le raccordement du mitigeur de l'évier (Pour rappel, le robinet d'arrêt principal est en position ouverte).

Images jointes :

Raccordement sous l'évier.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 11h19
09/12/2013 à 11h19
Et enfin, voici l'évier et son mitigeur : pas une seule gouttelette. Ce mitigeur est en position ouverte ; je l'ai actionné dans tous les sens et bien entendu, les robinets d'arrêts intermédiaires comme le robinet d'arrêt principal sont tous trois, en position ouverte.

Avec ces images, j'espère que vous vous faites une meilleure idée. Si toutefois vous avez besoin de n'importe quelle autre information pour avancer, n'hésitez pas, je suis connecté et entièrement disposé (Normal vous me direz, j'en suis le principal intéressé Grand sourire)

Images jointes :

Evier.jpg
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/12/2013 à 11h48
09/12/2013 à 11h48
bonjour,pas mal énigmes Grand sourire , qui va trouver la boulette si il y en à une?, vraiment une histoire de fou!
ou créer un compte pour participer

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 11h58
09/12/2013 à 11h58
Je ne me souviens plus de la citation exacte mais elle disait quelque chose comme : "Quand on a ni beauté, ni intelligence, on croit en avoir suffisamment" . Bien entendu, je me dédie cette formulation et reconnaît là la supériorité de l'expérience (Que je n'ai pas suffisamment cumulé de toute évidence...) sur le bon sens (En tout cas, le mien.

Il se trouve qu'il y a un plombier qui fait quelques travaux dans l'appartement du dessous et qui vient à l'instant de m'expliquer pourquoi de l'eau ne coulait pas. J'imagine que vous trépignez d'impatience pour tirer au clair ma bêtise... Vous inquiétez pas, je vais tout dévoiler.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 12h07
09/12/2013 à 12h07
Je reprends les explications du voisin plombier qui m'a sauvé ! (Croyez-moi, je le ressens ainsi : il m'a sauvé et l'en ai remercié vigoureusement).

L'eau froide est connecté directement au ballon de chauffage donc quand j'ai raccordé la cabine de douche aux tubes de cuivre sortant du mur, j'AURAIS DÛ attendre quelques secondes, le temps que le ballon de chauffage soit alimenté en eau pour pouvoir irrigué tout le circuit. Au lieu de ça, certainement convaincu que j'aurais mal fait les choses (Ce qui n'était absolument pas le cas... Manque d'expérience !), j'ai tout de suite retiré les raccords automatiques. Ceci aurait eu pour effet, toujours selon les louables explications de mon cher sauveur, de vider le ballon de chauffage justement par le tube de muticouche dédié au WC broyeur. Et ce, en même temps que de l'eau, froide donc, en sortant régulièrement.

Il m'a donc fait raccordé le WC broyeur, il m'a demandé de raccordé les raccords automatiques à la cabine de douche et quand j'eus fini sous sa majestueuse supervision, il a, lui-même mise en marche le circuit d'alimentation et m'a demandé d'attendre quelques secondes. A peine une minute plus tard, de l'eau sortait de partout. Bien sûr que l'eau n'est pas encore chaude mais tu parles, je n'avais plus de mots tant je me suis senti bête. Et à mon avis, je n'ai pas que fait le ressentir : j'étais notoirement bête et certainement un peu inexpérimenté. Ce que je suis toujours d'ailleurs mais ça me fait plaisir de voir combien le métier de chacun à de la valeur.
ou créer un compte pour participer

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 12h08
09/12/2013 à 12h08
Alors, qui pour se moquer de moi ??? Sourire Sourire Sourire
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/12/2013 à 12h18
09/12/2013 à 12h18
Message annulé.

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/12/2013 à 12h27
09/12/2013 à 12h27
bonjour, il y à comme une contre pression et le vide d'air bloque l'alimentation en eau, pour trouver le pourquoi de la chose ont dois bien gamberger!
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
09/12/2013 à 12h29
09/12/2013 à 12h29
coucou

j'écrivais ma réponse suite aux photos

le diner étant prêt, j'ai abandonné l'écriture donc j'ai lu la réponse

moi je m'orientais vers une inversion des alimentations au niveau du chauffe eau, ce qui bloquait le système

chance que le plombier était là

concernant les heures d'activités sur le forum, je subis toujours le rythme de réveil de l'époque où je travaillais (quoique à la retraite depuis 11 ans maintenant) et depuis le changement d'horaire dernier j'ai très difficile de me réveiller vers 6/7 heures (ce qui n'arrive jamais à mon grand regret) car les matinées sont longues

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par adjiboo

avatar - adjiboo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
09/12/2013 à 13h55
09/12/2013 à 13h55
Ceci explique cela cher Kriske. Etant à la retraite, tu devrais plutôt en profiter davantage. En tout cas, c'est avec plaisir que je trouvais tes réponses tant je me sentais soutenu. Définitivement, Internet est un sacré outil qui lie les hommesmais avant tout, je vous rend hommage, à vous tous pour chacune de vos réponses, commentaires et interrogations... Toutes concourrant un peu plus à lever le doute. Merci du fond du coeur et pour le travail que voys abattez à travers ce site.

Vous êtes formidables. Il est vain de chercher des super héros car il y en a plein au travers des sites tels que celui. MERCI.