Bonjour,

Un installateur est venue changer mon ballon d'eau chaude trop vieux de 150L par un flambant neuf de 200L (Blindé horizontal Atlantic)

Le problème est que n'ayant rien changé dans l'installation, mise à part un réducteur de pression à l'entrée de l'eau froide, j'ai moins de volume d'eau chaude qu'avant avec le 150L Confus
Ayant même testé en marche forcé de chauffe pendant une nuit, après 2 douches l'eau commence déjà à être moins chaude.
Le niveau de chauffe sur le thermostat du ballon est pourtant au max.
Je ne comprend pas pourquoi j'ai moins de quantité d'eau chaude qu'avec mon vieux moins de capacité plus petite.
Avez une idée du problème ?
Est-ce un défaut du ballon ? de la résistance ? ...

Merci d'avance de vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par davelop

avatar - davelop
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
17/06/2014 à 12h58
17/06/2014 à 12h58
Bonjour,

Personne ne peut m'expliquer ce mystère alors ? Mouais...

Pourquoi avec mon ancien ballon, 50 litres plus petit, entartré un max, nous avions plus d'eau chaude. Après 4 douches l'eau était toujours chaude?
Maintenant après 2 douches l'eau commence à devenir moins chaude. Si une 3ème douche est prise, à la fin l'eau est presque tiède.

Le remplacement d'un ballon facturé à 1350 € pour être au final emmerdé, ça me fout un peu les boules
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
17/06/2014 à 14h39
17/06/2014 à 14h39
bonjour,
d après vos infos ,voila ce que je pense;
-eau en moins grande quantité(du a calcaire qui devait certainement obstrué le passage de l ecs dans la canne)
d'où eau plus chaude (voir brulante) vous rajoutiez de l eau froide afin d'obtenir une t° de confort ,pendant ce temps de soutirage l eau chaude "réchauffait l eau froide entrant dans le cumulus ,d'ou un echange de calorie(ef /ecs sortant) et la résistance fonctionnait de suite ce qui permettait d'avoir de l eau brulant ,chaude et tiede ,tout ça avec un petit débit,
afin de remédier a ce problème installez un limiteur de température'eau chaude du ballon brulant mais sortie apres limiteur mitigé,et reduisez le temps de douche,de plus un 200l pour 4 personnes c'est trop juste !!!
a+

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/06/2014 à 21h21
17/06/2014 à 21h21
Bonsoir.
Tu ne nous a pas donné le résultat du thermostat à mi-course ...
@+
ou créer un compte pour participer