Bonjour, me revoilà avec de nouveaux soucis à la maison. J'aimerai bien avoir un peu de répit mais il semble que ce ne soit pas pour maintenant.
Je vous explique j'ai eu des soucis de coupures électriques sur l'ensemble de la maison, finalement c'est ma machine à laver qui ferait tout disjoncter.
Et à présent, nous n'avons plus d'eau chaude, je me dis qu'il s'est peut être mis en sécurité suite à toutes ces coupures mais voilà je ne trouve pas le fameux bouton pour réamorcer. J'ai vu avec EDF pas de problème au niveau du disjoncteur, j'ai changé un fusible sur le boitier noir dont je vous envoie la photo par précaution. J'ai beauc cherché je en vois pas ce bouton, j'ai bien pensé qu'il fallait démonté le boitier bleu en dessous du ballon mais je en vois pas de vise. Je compte sur vos réponses pour me dépatouiller en espérant que cela soit juste un problème de mise en sécurité. Je vous joins les photos et vous souhaite un bon samedi à tous

Images jointes :

IMG_0718[1].JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par moustique

avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
21/04/2013 à 18h49
21/04/2013 à 18h49
Bonjour Météor, oui c'est tout à fait ça, comme les 3 problèmes avaient sûrement un lien, c'est pourquoi je les ai cité mais j'ai un peu embrouillé les esprits du coup.

Alors c'est quoi la suite amis bricoleurs, j'appelle le plombier pour annuler la pièce qu'il veut commander demain ?
Je fais quoi à présent comme véification ?

Il faut que je sâche car il m'a dit qu'il commandait le thermostat demain et je veux bien annulé avant mais je veux retrouver l'eau chaude? ALors je fais quoi
bonjour.

Hé les gars vous avez louper un ptit quekchose

Le cumulus ne peut etre alimenter pour la simple raison qu'il est en cour circuit sûrement la platine du sisteme ACI
qui en a pris un coup a cause des coupures répétitif de courant du a la MAL qui doit avoir des ressorts ou vérins de suspension HS et la cuve doit se baladée dans la MAL ce qui a provoquer les gros bruits ,déplacement de MLA et les fuites.

Moustique a signalée sur ce post que le contacteur j/n était en auto mais que disjoncteur individuel du CEE rebasculait tout de suite sur 0 quand elle le mettait sur I




Apprentie bricoleuse



Message(s) : 49
ou créer un compte pour participer

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
21/04/2013 à 19h20
21/04/2013 à 19h20
Ce serais pour moi en 1er je vérifie que la résistance et encors bonne et qu'elle ne mette pas a la terre en la testant en ohmmètre avec le metrix entre la résistance et la fiche de terre du cumulus .

Et si la résistance est encors bonne je vire tout bonnement et sans regret les 2 platines de cette saloperie de
sisteme ACI pour le remplacer par un simple thermostat à bulbe avec une trés légère modif des chuntes d'alimentation de la résistance

Un thermostat a bulbe vault entre 60 et 110 eur. selon ou tu le trouve.


googl
ou créer un compte pour participer

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
21/04/2013 à 19h23
21/04/2013 à 19h23
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par moustique

avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
21/04/2013 à 19h25
21/04/2013 à 19h25
Pouvez vous me dire c'est quoi la molette sur le thermo ?

Bon, alors j'ai annulé le plombier à qui mon mari est parti payé 80€ pour hier et une connaissance plombier vient demain (il rentre de vacances aujourdh'ui). Heureusement que vous êtes là, encore 80 euros de perdu.
Allez amintenant je vais tester le multimètre
ou créer un compte pour participer

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
21/04/2013 à 19h37

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
21/04/2013 à 19h37
21/04/2013 à 19h37
Salut Météor

ton lien ne fonctionne pas

le second lien oui

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par moustique

avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
21/04/2013 à 19h46
21/04/2013 à 19h46
Je n'ai vraiment pas de chance, effectivement le multimètrene fonctionne pas, la lumière rouge ne s'allume même pas, donc je ne peux pas tester mais l'autre plombier vient demain.
ou créer un compte pour participer

Par moustique

avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
21/04/2013 à 19h47
21/04/2013 à 19h47
Ca va sur un atlantic ?
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
21/04/2013 à 19h48
21/04/2013 à 19h48
bonjour

il y a une pile dedans ? (dans le multimètre)

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par moustique

avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
21/04/2013 à 19h49
21/04/2013 à 19h49
Grand sourire Grand sourireje veux bien adopter le petit chat à la mitraillette s'il si connait en plomberie
ou créer un compte pour participer

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
21/04/2013 à 19h50
21/04/2013 à 19h50
BHHHhaaa laisse tomber c'est moi qui est merder j'sait pas s'que j'ai foutus Grrr ! j'me suit servit de la case à lien pour le metre alors qu'un copier coler sufisait Pffff Corbeau la fatigue .

Aller maintenant il est l'heure pastaga Cool
ou créer un compte pour participer

Par moustique

avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
21/04/2013 à 19h51
21/04/2013 à 19h51
oui, il est neuf d'hier, elle s'allume une fraction de seconde et s'éteint, en tout cas je viens de m'entretenir avec le plombier au téléphone (le second) et pour lui tout a fait boule de neige, c'est coproprios vont finir par avoir ma peau, à cause d'eaux j'ai de la tension et je suis ruinée, j'en ai marre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
21/04/2013 à 19h53
21/04/2013 à 19h53
moustique a écrit :

Grand sourire Grand sourireje veux bien adopter le petit chat à la mitraillette s'il si connait en plomberie



RE

une chance que j'ai insisté pour qu'il remette son ancien avatar alors

compte tenu de son âge, c'est lui qui devrait t'adopter Ca tourne pas rond là-dedans


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par moustique

avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
22/04/2013 à 16h50
22/04/2013 à 16h50
Le plombier est chez moi, et lui aussi est parti acheter un appareil pour tester l'électricité car il avait aussi des doutes.Je suis au travail, mais il dit qu'il ni a plus de jus, donc votre théorie tiendrait mais alors je dosi faire appel à un électricien ?
Je deviens dingue
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/04/2013 à 16h59
22/04/2013 à 16h59
Salut

Non pas besoin d'electricien pour l'instant.

Tu disais que tu ne pouvais remettre sur ON le disjoncteur correspondant au ballon... celà signifie qu'il y a un court circuit..comme disait Météor sur la carte ACI ou plutot je pense sur la resistance.

Donc pour verifier si le circuit electrique va bien il suffit de deconnecter les 2 fils de la carte en mettant 2 dominos au bout (pour eviter les conneries) puis de remettre le jus... Si ça tient ça confirme que le problème vient du ballon et donc que celà incombe au plombier.

Ensuite Avant de changer la carte ACI il serait judicieux de verifier à l'ohmétre ( plage de reglage existante sur un multimètre) si la resistance est en court circuit ou pas.