bonsoir,
j espere que vous pourrez enfin m aider a y voir plus clair.. J ai fait poser un pompe a chaleur a production d eau et le module hydrolique qui se trouve dans ma cuisine a rapidement chuté en pression pour finir par ne plus la tenir du tout.. les " pros" on suposé que l echangeur etait percé et on remplacé le ballon ( 1200€ de main d oeuvre !! ) seulement le probleme est toujours là !!! quand je tire de l eau chaude le manometre bouge, il parait que c est pas normal et on me dit qu il y a une interaction entre l eau de chauffage et l eau sanitaire...
j ai remarqué des coups de beliers quand je tire de l eau alors je fini par me demander si installer un anti bélier ou un reducteur de pression ne " protegerai" pas mon ballon ??? j ai remarqué aussi que le PER de distribution d eau de ma cuisine etait de diametre inferieure a celui d arrivé d eau ... s il vous plait aidez moi , merci
mandarine

pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Mandarine

avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
07/05/2011 à 12h10
07/05/2011 à 12h10
arrivee du futur lave main dans les WC...

Images jointes :


pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer

Par Mandarine

avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
07/05/2011 à 12h11
07/05/2011 à 12h11
branchement arrivée chasse d eau ...

Images jointes :


pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer

Par Mandarine

avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
07/05/2011 à 12h18
07/05/2011 à 12h18
et pour finir... l arrivée ECS dans la salle de douche

je m aperçois que je n ai pas pris en photos les branchement aux lave vaisselle et lave linge, les veux tu ???

j ai hate d avoir ton avis ce premier parcours

merci a toi Sourire

Images jointes :


pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
11/05/2011 à 23h46
11/05/2011 à 23h46
Bonsoir Mandarine,

Merci pour toutes ces photos, on voit bien les collecteurs d'eau froide et d'eau chaude sanitaires.

1°) EF :

Citation :

si tu regardes la nourrice du bas : premiere arrivée tout a gauche : arrivée d eau principale 2eme arrivée : eau froide salle de douche 3 eme arrivée : eau froide lave main WC 4 eme arrivée : eau froide chasse d eau 5 eme arrivée : eau froide cuisine 6 eme arrivée : vanne qui sert a rajouter de la pression



Ok, la 6 ème sortie du collecteur alimente en eau le chauffage (avec deux vannes d'isolement et un clapet anti-retour).

Question :

1°) L'alimentation d'eau froide sur le ballon se fait comment du collecteur au module ? (je ne vois pas bien sur la photo le dessus du module et le côté droit).
2°) Quels accessoires sont installés sur cette liaison ? (je pense que l'arrivée d'eau froide au module se fait sur le tube inox au centre où il y a le vase d'expansion sanitaire blanc, mais je ne vois pas les autres accessoires).

Si tu peux, prend une photo à droite au dessus du module.

Constat :

Pour un ballon d'eau chaude il faut sur l'arrivée d'eau froide de ton module :
soit un groupe de sécurité, soit une vanne d'isolement+un clapet anti-retour+une soupape de sécurité tarée à 7 bars.

Amicalement Patoche
@+
ou créer un compte pour participer

Par Mandarine

avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
13/05/2011 à 21h53
13/05/2011 à 21h53
bonsoir Patoche !

je t envoi quelques photos supplémentaires qui j espere t aiclaireront un peu plus...
le 14 fevrier, l installateur du ballon a reglé la pression a 1.5 bar et aujourd hui, 2 mois apres, la pression est a à peine 1 bar....
est ce normal d apres toi ? ( j ai peur que ce soit a nouveau le debut de la fin )

merci d avance pour tes conseils et bon WE Sourire

mandarine

Images jointes :


pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer

Par Mandarine

avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
13/05/2011 à 22h02
13/05/2011 à 22h02
l interieur du ballon....
c est vraiment genial, un ballon blanc sur le dessus et un rouge dedans ... on ne m avais pas parlé de tout ça ..

Images jointes :


pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mandarine

avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
13/05/2011 à 22h04
13/05/2011 à 22h04
vue du dessus...

Images jointes :


pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer

Par Mandarine

avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
13/05/2011 à 22h07
13/05/2011 à 22h07
j espere que tu arrivera a voir correctement la partie de droite au dessus du module... ce n est pas facile .

Images jointes :


pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer

Par Mandarine

avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
13/05/2011 à 22h11
13/05/2011 à 22h11
je prefere que tu sois sur de ce que tu vois...

Images jointes :


pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mandarine

avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
13/05/2011 à 22h15
13/05/2011 à 22h15
je pense qu au niveau photos on est bons, qu en penses tu ?
..... ça m inquiete de reperdre de la pression.....je sens le cauchemar revenir.. me conseille tu de rajouter de l eau maintenant ???

Images jointes :


pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
15/05/2011 à 21h52
15/05/2011 à 21h52
Bonsoir Mandarine,

Citation :

le 14 fevrier, l installateur du ballon a reglé la pression a 1.5 bar et aujourd hui, 2 mois apres, la pression est a à peine 1 bar.... est ce normal d apres toi ? ( j ai peur que ce soit a nouveau le debut de la fin )



Sur une installation de chauffage, la pression au manomètre varie en fonction de la température, plus la température augmente, plus le volume d'eau augmente et plus la pression est haute (à l'inverse plus la température diminue et plus la pression baisse). Oui Oui
C'est peut être ce que tu constates sur le manomètre et c'est un phénomène normal sur un circuit de chauffage.

Par contre une variation de 0,5 bar ça fait beaucoup !!!! mais c'est pas la mort non plus, juste un vase d'expansion un peu sous-dimensionné ou un vase dont la pression est mal réglée. Nul !

C'est très facile de remédier à ça, soit mettre un vase plus gros, soit regonfler le vase à la bonne pression.

@+
ou créer un compte pour participer

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
15/05/2011 à 22h30
15/05/2011 à 22h30
Bonsoir Mandarine,

Citation :

interieur du ballon.... c est vraiment genial, un ballon blanc sur le dessus et un rouge dedans ... on ne m avais pas parlé de tout ça ..



C'est le vase du circuit de chauffage (le rouge), c'est lui qui doit compenser l'augmentation du volume d'eau. Top !

Sur cette photo, je vois aussi une soupape de sécurité (c'est l'élément juste au dessus du vase d'expansion, en laiton avec le bouton rouge), si cette soupape laisse échapper un peu d'eau, la pression du circuit de chauffage peut chuter de 1,5 bar à 1 bar sans problème !!!! A contrôler impérativement.

LA MOINDRE FUITE SUR TON CIRCUIT DE CHAUFFAGE PEUT FAIRE CHUTER LA PRESSION DE TON RESEAU (visible sur le manomètre), IL FAUT DONC VERIFIER LES RACCORDS, LES SOUDURES, LES RADIATEURS, LES PURGEURS AUTOMATIQUES EN POINTS HAUTS DE TON INSTALLATION DE CHAUFFAGE. Top !

Bon courage.
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
15/05/2011 à 23h07
15/05/2011 à 23h07
Bonsoir Mandarine,

Citation :

j espere que tu arrivera a voir correctement la partie de droite au dessus du module... ce n est pas facile .



Sur cette photo, je vois le vase d'expansion sanitaire (blanc) et la soupape de sécurité sanitaire (normalement tarée à 7 bars).

Le rôle du vase sanitaire = idem que le chauffage : il compense la dilatation de l'eau !!!!

La soupape de sécurité sanitaire ne devrait pas laisser échapper d'eau car le vase d'expansion doit limiter la pression sous 7 bars (s'il est bien dimensionné et bien réglé), en plus ton alimentation ne possède pas de clapet anti-retour.

CONSTAT :

Même si les réseaux EF et ECS ne sont pas très esthétiques, ils sont connectés aux bons emplacements, et ils n'ont rien à voir avec la baisse de pression du circuit de chauffage. Tututut ! Tututut !

CONCLUSION :

Pour trouver le problème de baisse de pression au manomètre chauffage, regarde les pistes à suivre sur le message précédant, bon courage. Top !

Cordialement Patoche.
@+
ou créer un compte pour participer

Par Mandarine

avatar - Mandarine
Bricoleuse
Message(s) : 60
16/05/2011 à 07h45
16/05/2011 à 07h45
Bonjour Patoche,

Merci pour toutes tes precisions et ton conseil pour verifier les points a controler pour cette baisse de pression.
je les deja fait plusieurs fois, mais je vais verifier a nouveau.

j ai une question a te poser :
trouves tu normal que les "pros" qui ont changé mon module hydrolique m avaient supprimer le vase d expansion sanitaire, me disant que j en avait deja un ( le rouge ) !!!
j ai de serieux doutes sur leurs competences ! car si je comprend bien , les deux ballons ( rouge + blanc) ont leurs propres fonctions ?

Ah oui, autre chose ! je me souviens les avoir vu nettoyer le filtre a tamis et etre surpris de la " boue" qu il pouvait contenir ... alors qu ils avaient " soit disant " effectué l entretien 2 semaines au paravant... est ce que l encrassement du filtre a tamis peut faire chuter la pression du manometre ??

J ai egalement une fuite d eau ( avant compteur) dans mon regard , que la mairie ignore depuis des mois( bonjour l ecologie ! ) peut il y avoir un rapport ?

ah la la .... c est vraiment etrange ce probleme Mouais...

merci et bonne journée a toi Patoche !
mandarine

pas facile sans bricoleur a la maison
ou créer un compte pour participer

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
16/05/2011 à 10h19
16/05/2011 à 10h19
Bonjour Mandarine,

Citation :

j ai une question a te poser : trouves tu normal que les "pros" qui ont changé mon module hydrolique m avaient supprimer le vase d expansion sanitaire, me disant que j en avait deja un ( le rouge ) !!! j ai de serieux doutes sur leurs competences ! car si je comprend bien , les deux ballons ( rouge + blanc) ont leurs propres fonctions ?



Effectivement le vase rouge est installé sur le circuit de chauffage et il régule la pression de ce réseau !!!!

Le vase d'expansion blanc est installé sur le réseau sanitaire et agit sur ce réseau !!!!

Je te l'ai déjà dit, il n'y a aucun contact direct entre les deux circuits, ils sont totalement indépendant et normalement étanche l'un envers l'autre.

Citation :

Ah oui, autre chose ! je me souviens les avoir vu nettoyer le filtre a tamis et etre surpris de la " boue" qu il pouvait contenir ... alors qu ils avaient " soit disant " effectué l entretien 2 semaines au paravant... est ce que l encrassement du filtre a tamis peut faire chuter la pression du manometre ??



L'eau de remplissage d'une installation de chauffage est au départ propre (puisque tu actionnes les deux vannes du collecteur d'eau froide sanitaire pour remplir ou compléter le niveau d'eau de ton installation, celles où se situe le clapet anti-retour), après cette eau qui n'est pas renouvelée (normalement) se charge de particules acier, fonte, cuivre + développement de bactéries (algues, etc) = tout ça compose la boue retrouvée dans ton filtre !!!!
Il faut aussi nettoyer ce filtre régulièrement pour éviter de faire forcer le circulateur de chauffage.

Citation :

J ai egalement une fuite d eau ( avant compteur) dans mon regard , que la mairie ignore depuis des mois( bonjour l ecologie ! ) peut il y avoir un rapport ?



Si la fuite est avant ton compteur, c'est pas toi qui paie, laisse pisser Explose de rire Explose de rire

@+