bonjour, j'ai un petit probléme sur une installation forage. la pompe fonctionne, de l'eau coule, mais le ballon VAREM de 300l n'est plus sous pression le manométre étant au plus bas. Est ce que je peux le regonfler. est ce qu'un prélévement de l'eau sans mettre la pompe sous tension a pu vider l'air(des couvreurs ont utilisés de l'eau et n'ont peut être pas mis la pompe sous tension en "puisant". A quelle pression puis je le regonfler? merci de vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/06/2012 à 09h04
24/06/2012 à 09h04
Bonjour, JPL, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Avant tout, quelle est la lecture du manomètre "au plus bas" ? zéro ?
Quand tu mets la pompe en service, la pression remonte à combien ?
Mon principe sans calcul est de gonfler à la moitié de la pression de service (si tu gonfles plus haut que la pression de service, le manostat risque de ne jamais permettre le démarrage, ou d'avoir des saccades "marche-arrêt").
Si après avoir gonflé la pression redescend assez vite dans les jours qui suivent, il y a une fuite soit sur la vessie soit sur la valve.
A bientôt de te lire...