Bonjour, Après changement de chaudière, nous avons ce problème: de l'eau froide arrive dans le réseau d'eau chaude. Nous avons fait un test. En fermant le réseau d'eau chaude (donc plus d'eau chaude ne circule!) et en ouvrant le réseau d'eau mitigé, nous avons constaté que de l'eau froide arrivait dans le réseau d'eau chaude. L'eau froide coupe donc l'eau chaude, ce qui nous vaut des douches à l'eau chaude, puis brusquement à l'eau froide. Avez une solution, sachant que nous avons vérifier tous les mitigeurs des 7 appartements composants notre Syndic Bénévole? Le problème le se situerait-il alors dans le réseau? Avant l'installation de cette nouvelle chaudière + ballon d'eau chaude 450l, nous n'avions pas perçu tout cela. Cependant, nous tenons à préciser que l'installation de ces nouveaux matériels ont été validés par une entreprise adéquate. Le problème le se situerait-il alors dans le réseau? Merci d'avance pour vote aide, Cordialement Vincent

Cordialement
Vincent
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Vibi93

avatar - Vibi93
Petite nouvelle
Message(s) : 2
02/04/2012 à 22h10
02/04/2012 à 22h10
Une pièce jointe! Merci d'avance pour votre aide ... 4mois que nous ne trouvons aucune solution!

Images jointes :

Plomberie (1)-01.jpg

Cordialement
Vincent
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
02/04/2012 à 22h14
02/04/2012 à 22h14
bonsoir .
faudrait peut être contacté la personne qui a réceptionner et lui dire que vous avez un gros problème de branchement .car pas assez expliquer .et de toute manière la GARENTIE c est pas pour les chiens .
le grand principe c est que l c est la pression de l eaux froide qui pousse l eaux chaud hors du ballon qui elle peut être aider dans la circulation par une pompe .

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
03/04/2012 à 08h38
03/04/2012 à 08h38
Bonjour
Je ne comprend pas tout.
Vous parlez de 7 appartements; s'agit-il d'une eau chaude collective? Peu probable d'après le diamètre.Mais...

S'il s'agit de collectif y-a t-il une pompe de recyclage? Surement. Comment est-elle branchée?

Comment pouvez-vous fermer le départ eau chaude et avoir encore de l'eau chaude dans l'eau mitigée?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
03/04/2012 à 17h32
03/04/2012 à 17h32
Bonjour.
Y a t'il un bouclage sur le circuit principale ? ,mais dit eureka c'est a l'instalateur de venir voir le probleme et le résoudre ,il a un droit de rendre une instalation en etat de fonctionnement ,commencer par l'appeler avec votre syndic .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/04/2012 à 21h25
03/04/2012 à 21h25
Bonjour,

Il se pourrait bien que ce problème soit dû à l'un des clapets anti retour défectueux (non étanche) intégrés dans le mitigeur thermostatique. En conséquence l'eau froide pénètre dans l'eau chaude, bien qu'habituellement c'est plutôt le contraire qui se produit car c'est toujours l'eau chaude qui repousse l'eau froide! mais parfois il se produit le phénomène inverse. La remise en service de l'eau suite au remplacement de la chaudière à peut-être contribué à envoyer une cochonnerie qui empêche l'étanchéité parfaite de l'obturateur du clapet d'eau chaude en position de fermeture.

@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/04/2012 à 19h57
04/04/2012 à 19h57
Citation :

Avez une solution, sachant que nous avons vérifier tous les mitigeurs des 7 appartements composants notre Syndic Bénévole?



Re,

En complément de ma réponse précédente et après réflexion, il y a forcément une intercommunication (toujours problème de clapet) entre l'eau chaude et l'eau froide au niveau de l'un des mitigeurs d'appartement.

@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
04/04/2012 à 22h09
04/04/2012 à 22h09
salut je ne connais pas du tout ce genre de vanne pourrais tu me donner la marque par ex .jj ai envoyer un sos sur un autre site Non

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment