disjonction fréquente en triphasé

Par tarmo95

avatar - tarmo95
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
04/06/2010 à 17h03
04/06/2010 à 17h03
Bonsoir à tous, je suis entrain de rénover mon installation électrique moi-même. Pouvez-vous me donner votre avis par rapport à ce que je vais vous expliquer. Je disjoncte fréquemment depuis que j'ai changé mon cumulus, le nouveau étant plus puissant (2200 Watts au lieu de 1200 Watts sur l'ancien). Mon disjoncteur au sous-sol qui a au moins 30 ans est triphasé 10/30A 500 mA et est calibré au maxi à 30A. L'inter-différentiel de mon tableau électrique dans la maison est triphasé 63A 300 mA. C'est toujours le disjoncteur du sous-sol qui disjoncte. Est-ce que c'est normal ? J'attends le devis d'un électricien qui me propose de changer le disjoncteur du sous-sol par un triphasé de 30/60A 500 mA calibré à 45A et de remplacer l'inter-différentiel de la maison par un de 40A 300 mA. Est-ce que ça vous semble correct pour régler mon problème de manque de puissance sachant que je suis tout électrique. Pour info, mon abonnement EDF est de 3 x 6 Kwh. Merci de votre réponse éclairée. Cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
04/06/2010 à 18h13
04/06/2010 à 18h13
bonjour,
vous ne dites pas si votre chauffe eau est en triphasé
car avec 18Kw ?
je penserai plutôt à un défaut d'isolement
votre inter dif 300mA du tableau foctionne t'il correctement (faire le test) car apparemment c'est le 500mA du sous sol qui disjoncte.
car avec 2200watts le chauffe eau ne prend à peinne 10A
soit votre installation est mal équilibrée ou il y a un défaut d'isolement
@+

ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
04/06/2010 à 18h22
04/06/2010 à 18h22
en relisant votre message je vois que lélectricien va changer le disjoncteur du sous sol par un 30/60 cela ne réglera pas le problème
et l'inter dif 63A 300mA par un 40A 300mA ce ne serai pas par un plus semsible par hasard 40A 30mA pour que celui-ci en cas de défaut déclenche avant
@+
ou créer un compte pour participer

Par tarmo95

avatar - tarmo95
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
04/06/2010 à 18h34
04/06/2010 à 18h34
Merci de votre réponse rapide Mon nouveau chauffe-eau est vendu d'origine en monophasé; je n'ai fait de reprendre l'ancien branchement. Pour info, ma plaque chauffante doit être aussi en triphasé mais je pense l'avoir branché en mono!!!!! Cela vous éclaire t-il ? Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
04/06/2010 à 19h03
04/06/2010 à 19h03
Bonjour
En premier ce n'est pas a l"électricien de changer le disjoncteur! et avant d'augmenter la puissance il faudrait très certainement équilibrer les phases! Si un seul inter diff il est impératif qu'il soit au minimum du même calibre maxi du disjoncteur général!
-Si la plaque est câblé mono reprendre ça et la mettre en tri!
-avant d'augmenter la puissance souscrite, voir a équilibre les phases surtout qu'en ce moment le chauffage ne marche pas!Voir a installer aussi un gestionnaire d'énergie!
Ne pas mettre un inter différentiel avec un ampérage plus petit que le général (dans le cas d'un seul inter diff.
Et avant tout aussi voir si ce n'est pas une perte a la terre , et faire la réparation adéquate!
Je pense aussi que le chauffe eau est en tarif nuit!
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
04/06/2010 à 22h10
04/06/2010 à 22h10
avec les réponses données à cette question dans au moins trois forums différents vous devriez comprendre qu'il faut commencer par brancher en tri le chauffe eau et la plaque de cuisson et équilibrer votre installation sur les trois phases , les gros consomateurs, lave linge ,L v ,
car avec 18Kw même avec du chauffage élec en mettant un délesteur ou un gestionnaire dénergie ça doit passer sans augmenter d'abonnement qui n'est plus du même prix au dessus de 18kw.
j'avai cru comprendre que le disjoncteur dans le sous sol n'était pas celui d'aboné car effectivement si c'est le cas cela n'est pas du ressort de l'électricien mais de votre fournisseur d'énergie;
@+
ou créer un compte pour participer

Par tarmo95

avatar - tarmo95
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
05/06/2010 à 11h25
05/06/2010 à 11h25
Bonjour Je suis totalement d'accord avec vous pour revoir l'équilibrage, çà doit être la cause principale des mes disjonctions.D'après l"électricien qui est venu me faire un devis, le disjoncteur du sous-sol m'appartient!Si mon cumulus est en mono d'origine; peut-on le passer en tri?Avez-vous une méthode efficace pour rééquilibrer mes phases?Toutes vos suggestions seront les bienvenues.Merci d'avance cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
05/06/2010 à 11h30
05/06/2010 à 11h30
tarmo95 a écrit :

.D'après l"électricien qui est venu me faire un devis, le disjoncteur du sous-sol m'appartient!



Bonjour
As tu un autre disjoncteur ailleurs en dehors donc de la maison et si oui quelle est le réglage de l'ampérage!
Après ce renseignement on pourra aller plus loin!!
ou créer un compte pour participer

Par tarmo95

avatar - tarmo95
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
05/06/2010 à 12h03
05/06/2010 à 12h03
Bonjour et merci de votre réponse rapide. Voici en détail l'ensemble de mon installation électrique pour que vous ayez tous les éléments: 1:dans le coffret de la rue" 1 compteur bleu EDF avec des chiffres de consommation HC/HP et une roulette en 3x220v 10/30A triphasé 4 fils + 1 relais récepteur de télécommande type EDF + 1 boitier gris sans inscription avec mention d'interdiction de violation du plombage. De ce coffret part 4 gros fils dans une gaine et 1 double fil simple qui doit être pour alimenter mon horloge J/N du tableau électrique intérieur.L'ensemble traverse mon allée sur 60m pour se raccorder à mon disjoncteur du sous-sol noir avec le bouton de réarmement rouge qui est tri 10/30A 500Ma et calibré sur 30A.De ce disjoncteur part l'ensemble du cablage qui alimente mon tableau électrique intérieur, lui-même protégé par un ID de 63A 300A.J'espère vous avoir apporté des réponses. Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
05/06/2010 à 12h17
05/06/2010 à 12h17
je n'ai pas la réponse demandée: ou est le disjoncteur EDF et quel est son réglage?
Un photo si possible du coffret extérieur nous apporterait quelques précisions!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tarmo95

avatar - tarmo95
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
05/06/2010 à 12h25
05/06/2010 à 12h25
N'ayant pas vu de bouton de réarmement dans le coffret de la rue, j'en déduit que le disjoncteur EDF est celui du sous-sol 10/30A réglé sur 30A. Cordialement PS:Je peux vous joindre les photos si besoin.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
05/06/2010 à 14h15
05/06/2010 à 14h15
tarmo95 a écrit :

N'ayant pas vu de bouton de réarmement dans le coffret de la rue, j'en déduit que le disjoncteur EDF est celui du sous-sol 10/30A réglé sur 30A.
Cordialement
PS:Je peux vous joindre les photos si besoin.



je veux bien et la photo du coffret extérieur et disjoncteur intérieur et dire si au dos de ce coffret il n'y en a pas un deuxième avec un disjoncteur!
Les questions viennent au compte goute , je n'ai pas pensé au deuxième coffret posé au dos du comptage qu'il y a parfois!
ou créer un compte pour participer

Par tarmo95

avatar - tarmo95
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
06/06/2010 à 19h48
06/06/2010 à 19h48
Bonsoir Désolé, 'jai les photos demandées mais je n"arrive pas à vous les envoyer.Auriez-vous une adresse email ? Cordialement

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
06/06/2010 à 21h42
06/06/2010 à 21h42
bonjour
On a bien la photo du comptage!
tu mets en fichier joint la photo du disjoncteur interieur, il faut que la photo ne fasse pas plus de970Ko!
as tu regarder derrière ce coffret il y en avait un autre!
Il semblerait bien que le disjoncteur intérieur soit le général EDF donc l'électricien ne peux pas le changer!!
mais avant de demander une augmentation de puissance voir a équilibrer l'installation!Je t'en dis plus dans un petit moment!
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
07/06/2010 à 07h10
07/06/2010 à 07h10
Bonjour
Pour commencer a équilibrer les phases!
1-plaque de cuisson raccordement en tri obligatoire
2-voir le chauffe eau si multivoltage c'est noté sur la plaque signalétique 220 / 380.et le mettre en tri si possible!
A - mettre le lave linge sur une phase
B- mettre le lave vaisselle sur une autre phase
C- mettre le four sur la troisième phase
D- Si le chauffe eau n'est possible qu'en mono le mettre sur la phase du four
E- répartir les autres circuits prises sur les trois phases!
Avec ça cela ne doit plus disjoncter hors chauffage!
F- maintenant reste le chauffage mais je ne peux rien dire , il y a trop de paramètres que je ne connais pas!
ou créer un compte pour participer

Par tarmo95

avatar - tarmo95
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
07/06/2010 à 17h23
07/06/2010 à 17h23
Comme promis la 2eme photo; la 3eme suit. Cordialement