Bonjour,

L'autre jour, ça disjoncte, je vais au tableau, sur les 4 rangées, une seule rangée est concernée (celle des lumières) et l'inter différentiel avait sauté QUE LUI pas de disjoncteur
je réenclenche mais rien n'y fait.
Du coup j'abaisse tous les disjoncteurs un par par un pour localisé celui concerné, je le trouve, j'abaisse que celui qui fait sauter je releve tous les autres et l'ID aussi du coup tout marche sauf 1 disjon
du coup je me retrouve avec un disjoncteur C10 de baissé
je n'ai aucune idée de ce qui a pus se passé j'ai gratté à rien
vous pensez à quoi dans ces cas là svp ?
Merci de votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/09/2017 à 09h27
04/09/2017 à 09h27
Salut,
Un 10A il faut regarder du côté des lumières ! Si c'est le diff qui saute, c'est un défaut de terre
Déjà , quesque ne marche pu ?
Vérifiez les connexions, .. si c'est une lumière extérieure vérifiée qu'il n'y a pas d'eau dans la lampe ou l'interrupteur !
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
04/09/2017 à 09h36
04/09/2017 à 09h36
hello evotk

quand tu dis terre
c'est soit la terre qui touche une fil neutre ou phase ?
ou soit la terre qui touche l'eau ?

(sur ce circuit j'ai mis que des lumieres 3 chambres et 1 salle de jeu et 1 couloir)
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/09/2017 à 09h43
04/09/2017 à 09h43
Salut,
Si le différentiel saute, alors tu a une fuite de courant.
Un fil ( Phase ou neutre ) touche une partie métallique relier à la terre ( directement ou indirectement par de l'eau par exemple )
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
04/09/2017 à 09h52
04/09/2017 à 09h52
merci

est ce possible qu'un rongeur ai mangé une gaine grise puis le fil terre puis le fil phase ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/09/2017 à 10h09
04/09/2017 à 10h09
Salut,
Je ne dit pas que c'est impossible. ( Je bosse en industrie alimentaire et se sont des choses qui arrivent, même si c'est rare)
Mais mise à part si tu vit à côté d'une veille grange infesté de rat, cela me paraît presque impossible !

Si tu a plusieurs départ sous ton disjoncteur tu peut en laisser que un et réenclencher afin de trouver celui qui est en défaut
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
04/09/2017 à 10h19
04/09/2017 à 10h19
merci à toi

je n'ai que 3 fils phase neutre et terre qui viennent au tableau pour ce disjoncteur là (g tout dérivé dans les combles)
après si vraiement je suis coincé je déconnecte la terre
uniquement pour qq lumières je ne risque pas grand chose :-/
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/09/2017 à 12h26
04/09/2017 à 12h26
Salut,
Certaines installation ancienne n'ont pas de terre sur l'éclairage mais toi tu as la terre et sa disjoncte donc il y a clairement un défaut qui peut être dangereux pour toi ou tes proches !

C'est je trouve dangereux de shunter se genre de défaut ! Bien que je comprenne que cela puisse être un casse tête à trouvé , en encore dans une maison on a vite fait le tour !

Je vous conseil de repérer dans vos comble qu'elle boîte sert de dérivation et de déconnecter les circuits jusqu'à trouver le fautif !
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
04/09/2017 à 12h38
04/09/2017 à 12h38
tu as raison evtok

y'a même des lampes modernes ou des projo modernes ou des appliques modernes ou n'est présent sur ces modèles que la phase et le neutre

bon apptit merci
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
04/09/2017 à 13h42
04/09/2017 à 13h42
quinou2009 a écrit :

merci à toi

je n'ai que 3 fils phase neutre et terre qui viennent au tableau pour ce disjoncteur là (g tout dérivé dans les combles)
après si vraiement je suis coincé je déconnecte la terre
uniquement pour qq lumières je ne risque pas grand chose :-/


Bonjour,
Déconnecter la terre de ce seul départ n'a que peut de chance de résoudre le problème. En effet, s'il existe une fuite à la terre d'un élément (récepteur, fil, connecteur) de ce circuit, ce n'est pas lié au seul fil de terre. Imaginons par exemple qu'un fil de phase soit entré en contact avec une masse métallique quelconque, elle même mise à la terre par ailleurs, même sans avoir la terre de raccordée sur le circuit en cause, vous aurez un déclenchement de l'inter-diff (ou du disjoncteur général).
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
04/09/2017 à 13h45
04/09/2017 à 13h45
ah ok merci cjupiter
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
04/09/2017 à 17h59
04/09/2017 à 17h59
Salutatous



je fait assez de dépannages depuis 25 ans pour dire que le seul fait de débrancher un fil de terre au tableau ne suffit pas à trouver LE COUPABLE


le mieux est bien entendu le mesureur d'isolement (ou au pire et si on en comprends le mode de fonctionnement, la pince à courant de fuite, (j'en ai deux)

donc, sans appareils de mesure fiables, difficile de trouver l'origine du soucis



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
04/09/2017 à 18h18
04/09/2017 à 18h18
merci bcp efred

je te rejoins car hélas toutes les dérivations sont sous 40 cm de laine de verre soufllée
si je refais une maison je ne ferais pas cette erreur j'attacherais les gaines aux fermettes en hauteur afin d'avoir acces à tout avec facilité
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
04/09/2017 à 18h23
04/09/2017 à 18h23
j'ai merdé et corrigé en rouge