merci à toi
je n'ai que 3 fils phase neutre et terre qui viennent au tableau pour ce disjoncteur là (g tout dérivé dans les combles)
après si vraiement je suis coincé je déconnecte la terre
uniquement pour qq lumières je ne risque pas grand chose :-/
Bonjour,
Déconnecter la terre de ce seul départ n'a que peut de chance de résoudre le problème. En effet, s'il existe une fuite à la terre d'un élément (récepteur, fil, connecteur) de ce circuit, ce n'est pas lié au seul fil de terre. Imaginons par exemple qu'un fil de phase soit entré en contact avec une masse métallique quelconque, elle même mise à la terre par ailleurs, même sans avoir la terre de raccordée sur le circuit en cause, vous aurez un déclenchement de l'inter-diff (ou du disjoncteur général).