Bonjour J'ai fait installer une climatisation réversible chez moi il y a 1 an afin de chauffer et climatiser le rez de chaussée de ma maison. Pour ce faire, une ligne dédiée à été tirée directement du tableau. Je souhaiterais maintenant équiper l'étage du même système, ce qui nécessite un deuxième module externe qui peut être installé sans problèmes à côté du premier. La question que je me pose concerne le raccordement électrique. En effet, pour installer le premier module nous avons tiré une gaine dans une saignée passant dans le salon et nous avons rebouché celle-ci afin de ne pas avoir d'installation apparente. Le problème est qu'il n'est plus possible de faire une deuxième saignée et que la première est assez biscornue, interdisant de passer 3 autres fils. Est il possible de brancher le deuxième module externe "en série" avec le premier sur la même arrivée électrique? Merci de vos réponses et conseils
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
01/12/2019 à 22h21
01/12/2019 à 22h21
Citation :

..Est il possible de brancher le deuxième module externe "en série" avec le premier sur la même arrivée électrique?..


Salut,
Tu peux repiquer ta nouvelle unité externe sur le bornier de la première unité mais seulement pour l'alimentation en 230 V.

Remarque:
Ce sera un branchement en parallèle et non pas en série
Ca tourne pas rond là-dedans

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Nounie06

avatar - Nounie06
Petite nouvelle
Message(s) : 4
03/12/2019 à 09h55
03/12/2019 à 09h55
Merci beaucoup pour ta réponse. Je ne suis pas très experte, et je voudrais vérifier que j'ai bien compris. Je suppose que le bornier est l'élément se trouvant au tableau. On peut donc avoir le schéma suivant (voir photo) : tableau, ligne alimentant le premier module, entrée dans le premier module, repiquage avant le premier module avec boîte de dérivation ou autre et arrivée au second module. C'est pour cela que tu dis que c'est sur le 230 volts. C'est cette configuration que j'envisageais mais je me suis mal exprimée dans mon message précédent, effectivement, on est en parallèle puisque l'alimentation du module 2 ne traverse pas le module 1 car repiquée avant. Si c'est faisable, ça m'enlève une sérieuse épine du pied. Merci de me confirmer que mon schéma est bon (je te rassure, je ne vais pas effectuer moi-même les travaux, mais je voulais m'assurer de la faisabilité avant de contacter l'installateur). Merci pour tout

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
03/12/2019 à 10h36
03/12/2019 à 10h36
Salut,
C'est exactement ce qu'il faut faire, soit en posant une boite de dérivation sur l'alimentation, soit en utilisant le bornier de l'appareil.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Nounie06

avatar - Nounie06
Petite nouvelle
Message(s) : 4
03/12/2019 à 11h01
03/12/2019 à 11h01
Un grand merci, je suis soulagée car mon projet est réalisable
ou créer un compte pour participer

Par pitagore

avatar - pitagore
Message(s) : 105
03/12/2019 à 18h26
03/12/2019 à 18h26
bonjour, puissance de ces 2 modules ? sections des fils d'alimentation ? calibre du disjoncteur ? quel courbe ce disjoncteur ?
ou créer un compte pour participer

Par Nounie06

avatar - Nounie06
Petite nouvelle
Message(s) : 4
04/12/2019 à 09h21
04/12/2019 à 09h21
Bonjour Effectivement, la faisabilité dépend de ces éléments. Je n'ai malheureusement pas toutes les réponses à ces questions. Les références écrites sur le disjoncteur dans le tableau sont DNX C16 6KA Legrand, le groupe déjà installé est un DAIKIN RXS42L (puissance à chaud 6Kw et 5 Kw à froid). Je n'ai pas la section des fils installés . Le module à installer n'est pas encore défini, mais il n'y aura qu'une console pour chauffer à peu près 40m2, donc au maximum la même puissance que le premier. Je suppose que l'on ne peut rien dire sans la section des fils, sauf si la section de fils nécessaire pour l'unité existante laisse de la marge.... Merci de vos conseils
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 80