Bricoleur du Dimanche

Probleme circulation chaudiere Viessman 222f

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
23/03/2020 à 11h20
23/03/2020 à 11h20
Bonjour ,

Toujours embeté avec ma chaudiere Viessman 222 f agé de 4 ans.
Aprés pas mal de réglage , la chaudiere a bien tourné cette Hiver , mais la depuis 15 jours , tous les radiateurs ne chauffe pas , malgré les purge effectués dessus , de plus j'ai eu plusieur defaut bruleur , ou j'ai du réarmé manuellement ( peut etre probleme d'écoulement des condensat).
Certain radiateur reste froid ( 1 en sous sol , 1 RDC et un étage aléatoirement ) , et je soupconne un problème de circulateur , ou manque de puissance .
Pavillon de 1975 , de 130 sur sous sol complet , avec un étage et 11 radiateur en tout , donc un en sous sol mais qui ne chauffe plus , peut etre probleme de bout , ou de bulle d'air au niveau chaudiere.

Réglage et test effectué :

* Equilibrage effectué par radiateur , en commencant par le plus prés de la chaudiere.
* Purge effectué sur tous les radiateurs
* Purge de tout le circuit de chauffage ( eau un peu noir , et pas clair )
* Echange d'un radiateur en fonte par un radiateur alu ( pas top car mélange de materiaux , risque d'electrolise )


Un peu de mal à comprendre le fonctionnement sur cette chaudiere qui fonctionne avec l'ECS.
D'ailleur faut il que je laisse fonctionnement AUTO , ou SP2CIFIQUE avec tranche horaire , pour ce fonctionnement eau chaude.
J'ai l'impression qu'il y a une priorité à l'ECS (chauffe en priorité l'eau chaude).
Je fais appel à un connaisseur , car en ce moment pour avoir un chauffagiste à la maison , trés trés difficle.


Merci CORONAVIRUS.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
30/03/2020 à 12h25
30/03/2020 à 12h25
Bonjour ,

Je reviens vers vous , car je n'ai pas eu de retour en ce qui concerne mon probleme de chaudiere vitodens 222f.
En effet ce la fait 15 jours que je me bats avec les reglages.
J'ai ma chaudiere qui monte en temperateur , jusque a 95 degrés , mais au niveau des radiateur , je suis obligé de baissé mes radiateur pour qu'ils puissent tous chauffer.
Tous les radiateur ont été purgé , plus d'air qui en sort.
Je soupçonne un problème au niveau chaudière.
Mon chauffagiste est passé , il m'a changé le vase d'expansion , mais toujours des problème sur le chauffage.
Radiateur chauffe aléatoirement , et 2 radiateurs ne chauffe pas du tout.Je suis obligé de fermer tout les radiateur pour faire fonctionner ces 2 radiateur du RDC.
Je fait une demande de 20 degré au niveau du thermostat , mais je n'arrive jamais au dessus de 19.2.
Ce qui me fait peur c'est que j'ai des démarrage du brûleur toute les 2 minutes , ça monte jusqu’à 90 degrés pendant 30 seconde et le bruleur s’éteint .
N'aurait il pas un problème de régulation , au niveau chaudière , ou problème de boue au niveau circuit de chauffage et cors de chauffe , ou encore un probleme de circulateur.
Je ne sais plus ou donner de la tête.

Région Normandie , pavillon de 130 m2 sur 1étage , avec sous sol complet:

* 1 radiateur fonte en sous sol a coté chaudière ( ne fonctionne plus , seul radiateur ou les tuyaux descendent ; obligé d'éteindre tous les radiateur pour le faire fonctionner )
* 8 radiateur au RDC dont 1 en fonte Aluminium ( radiateur chambre , marche aléatoirement), et les autre en fonte qui fonctionne
* 3 radiateur à l'étage qui fonctionnent.



Est ce qu'un Pro de ce type de chaudière pourrait me venir en aide.


Merci beaucoup
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6597
30/03/2020 à 16h38
30/03/2020 à 16h38
bonjour ,
postez des photos de l installation chaudiere pouura certainement aider
a+
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2249
30/03/2020 à 16h46
30/03/2020 à 16h46
Bonjour,
Citation :

N'aurait il pas un problème de régulation , au niveau chaudière , ou problème de boue au niveau circuit de chauffage et cors de chauffe , ou encore un probleme de circulateur.


vous en parlez mais avez vous vérifier que le circulateur tourne bien ??
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2465
30/03/2020 à 21h15
30/03/2020 à 21h15
Bonjour,
C'est une chaudière fioul ?
En effet avez-vous vérifié que la pompe fonctionnait bien ? Ça s'entend en approchant l'oreille.
Votre vanne 4 voies se règle t-elle automatiquement ou manuellement ? Une fois mon chauffagiste était venu faire l'entretien et avait fermé la vanne 4 voies. Il a oublié de la remettre en position avant de partir ce qui fait que mes radiateurs restaient presque froids.

Mettez nous une photo de cette vanne.

Pourquoi votre chaudière chauffe t-elle autant l'eau ? 95° c'est énorme Sans voix

Édit: je viens de vérifier en fait c'est une chaudière gaz. Mes commentaires ne seront donc sans doute inutiles.
ou créer un compte pour participer

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
31/03/2020 à 11h02
31/03/2020 à 11h02
Bonjour ,

Comme convenu je vous envoi des photo de mon installation avec différent radiateur , et vu de la chaudière et arrivée tuyaux.

Merci beaucoup pour le coup de pattes....

Ce matin 18 degré dans la maison , et chaudière monte jusqu'à 98 degré en température et s 'arrête.
Monte elle en température pour l'ECS ou pour le chauffage?



Images jointes :

Affichage chaudiere 96°.jpg Circulateur.jpg Départ ECS chaudiere vers circuit 2.jpg Départ ECS chaudiere vers circuit 3.jpg Départ ECS chaudiere vers circuit 5.jpg
ou créer un compte pour participer

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
31/03/2020 à 11h03
31/03/2020 à 11h03
Bonjour ,

Suite des photos.

Merci

Images jointes :

Départ ECS chaudiere vers circuit 4.jpg Départ ECS chaudiere vers circuit.jpg new radiateur chambre ne chauffe plus (malgré purge dessus).jpg Pompe de relevage.jpg Radiateur Sous sol qui ne chauffe pas (pas de purgeur dessus).jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2249
31/03/2020 à 11h09
31/03/2020 à 11h09
Bonjour,
Vous n'avez toujours pas répondu à propos du circulateur ?
ou créer un compte pour participer

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
31/03/2020 à 11h16
31/03/2020 à 11h16
Bonjour ,

Ce matin , demande de 19 degrés au niveau vitorol , et 18,2 .
Le chauffage s'allume a 5h du matin , et a 10h , la température ambiante et toujours pas arrivée a 19 degrés , et sur la chaudière la température monte a 907 degrés.
J'ai comme l'impression , qu'il y a un probleme quelque part.
Bulle d'air dans la chaudière , boue dans la chaudiere ou circuit de chauffage.
Chaudière installé il y a 4 ans ; le chauffagiste à l'époque n'a fait qu'un rincage de l'installation , pas de désembouage.
Depuis 15 jours , c'est de pire en pire en montée en température.
Peut etre un réglage mal fait au niveau codage chaudière.
Je suis en B0 = 2 ; B2=32;B5=5.
Equilibrage des radiateur a été fait , en commencant par le radiateur le plus proche , ouvert a un tour au niveau t de réglage , et dernier radiateur en haut , ouvert a fond.


Ce qui est bizarre c'est que je n'ai jamais eu de probleme d'eau chaude.
Juste un probleme de chauffage aléatoire , mais je ne sais plus dire si c'est un probleme de circuit (probleme de coude , de bout , différent materiaux utilisé , cuivre , acier , ou un probleme au niveau chaudière (échangeur à plaque , corps de chauffe , vanne , soupape , réglage codage).

Cordialement

Images jointes :

vanne 3 voie auto.jpg vitorol (thermostat).jpg
ou créer un compte pour participer

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
31/03/2020 à 11h19
31/03/2020 à 11h19
Bonjour ,

Oui au niveau du circulateur , je l'entends bien tourné et envoyé du chaud dans le circuit de chauffage , mais de façon aléatoire , et pas a coup , c'est a dire , ca monte en température 80 voit 98 degrés , ca s'arrete et la j'entends le circulateur envoyé l'eau dans le circuit mais pas tout le temps.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
31/03/2020 à 15h05
31/03/2020 à 15h05
Bonjour ,

Je viens de vider tout le circuit de chauffage .
J'ai également purger l'air et l'eau de la chaudière.
J'ai régler tout mes radiateur , au niveau t de réglage , et je les ai purgé également
J'ai resserré l’écrou au niveau du circulateur qui fuyait.
J'ai remis de l'eau pour avoir 1.8 de pression.
J'ai rallumé la chaudière et la idem elle c'est mis a démarrer , et elle est monté a 92 degrés , en 30 secondes puis c'est arrête.
Elle redémarre toutes les minutes , en montant à 80 voir 90 degrés et s’arrête.
Je pense que c'est pour chauffer l'eau (la consigne de température est a 50 degrés).

Mais pourquoi monte il aussi haut en température pour chauffer l'eau a 50 degrés.
Et surtout pourquoi autant de démarrage.
Sur cette chaudière ; il y a une priorité ECS .
Faut il se mettre en fonctionnement auto ou spécifique (plage horaire) , pour le bouclage ECS sur ce type de chaudière.

Merci pour vos conseil.

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
31/03/2020 à 19h50
31/03/2020 à 19h50
Bonsoir ,

Aprés une journée complète de purge , de controle circulateur qui tourne bien (vitesse sur 80 % et reglage codage 2 B5 = 2 , pour le faire tourner plus longtemps )
Reglage codage B0=2 , et B2=16.
Temperature demandée 19 , sur vitorol j'arrive a 18.6.
J'ai 5 radiateur froid au RDC , et tout ceux de l'étage fonctionne.

La température chaudière monte jusqu'a 75 degrés le bruleur s'arrete , la témpérature continu à monté pendant 5 s ,puis , elle redescend à 60 degrés en 30 secondes puis , le bruleur redémarre jusqu'à remonté temp.chaudière à 75/80 degrés , le brûleur s'arrète , temp. continu à monté jusqu'a 85/90 , puis redescend en 30 s, et ça tout le temps.

Consigne ECS baissé à 45 degrés , avec ballon de 130 l interne à la chaudière.
ECS en fonctionnement spécifique , avec plage horaire 5h/22h , pour programmation et boucle.

Mon chauffagiste ne peut pas passer avant semaine prochaine , et je pense qu'il y a un souci soit interne à la chaudière , encrassement boue limaille tarte calcaire , soit au niveau circuit de chauffage .
Je pense faire un Désembouage , car ca n'a jamais été fait et à mon avis ça doit être bien salle dans les tuyaux , et radiateur.
J'ai pu voire des location de machine pour cela , avec produits a intégrer pour pouvoir nettoyer rincer et prévenir.
Est ce qu'un novice , peut s'en sortir , ou faut il vraiment faire appel a un pro. Clin d\'oeil

Merci










ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6597
31/03/2020 à 21h40
31/03/2020 à 21h40
re ,
pour moi probleme de calcaire dans ballon ; la chaudiere a du mal a evacuer ses calories donc monte en t° sur le circuit, cependant au fur a mesure parvient a chauffer l ecs ; reglez consigne ecs au minimum et voir si a ce moment la chaudiere balance en chauffage .............pu sonde ballon defectueuse

a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
01/04/2020 à 08h30
01/04/2020 à 08h30
Bonjour ,

Je vais regarder en baissant la consigne de température , et pour le calcaire je m'en doutais avec toutes ses coulé sur le tuyaux.
Par contre ça ne m'explique pas pourquoi certain de mes radiateurs sont froid et n arrive pas à monté en température alors que le circuit et les radiateur ont été purgé.
Je vais purger , et baisser température de consigne.

En tous cas merci pour la réponse j'ai un axe de direction pour essayer de me dépanner.

Merci TITI
ou créer un compte pour participer

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
01/04/2020 à 09h27
01/04/2020 à 09h27
Bonjour ,

J'ai baissé la temperature de consigne a 10 degrés , et j'ai fait une demande de chauffage a 19 degrés car ce matin dans la maison il fait 17.
LA chaudiere s'enclenche le bruleur également , et ca monte de 38 degrés température chaudiere , jusqu'a 90 degrés , et le bruleur s'arrete.
J4ai laissé pendant une mininute , et j'ai rebaissé le chauffage , car j'ai peur de laissé le fonctionnement plus lontemps a cette temperature.
Du coup j'ai pas eu le temps de voir si mes radiateurs chauffe.
Puis je laissé le fonctionnement a 90 degrés le temps de voir si les radiateur chauffe?
Et pourquoi cette montée de température (boue , encrassement , bulle d'air , echangeur entartré , je ne vois plus).

Il caille.....
ou créer un compte pour participer

Par baobab76

avatar - baobab76
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
01/04/2020 à 11h33
01/04/2020 à 11h33
Bonjour ,

De nouveau test effectué ce matin :
* Temperature consigne ECS baissé a 10 degrés = le chauffage s'enclenche , mais monte toujours en température 85/90 degrés puis s'arrete.

* Démontage plaque circulateur , et mis tournevis dedans , il tourne bien.

* Eteindre tous les radiateur , et les rallumé un par un ( j'ai réussi a faire marcher les radiateur qui ne fonctionnaient pas en ouvrant que ceux là.

* réglage chaudière mi à B0 = 0 , B2 = 2 B5= 0

Malheureusement toujours pas de chauffage sur tous les radiateurs , meme en rallumant un par un.
Au bout d'un moment quand tous les radiateurs sont allumé , il y en a qui ne chauffe plus.

Est ce qu'il y aurait de l'encrassement au niveau chaudiere ?
Echangeur , bruleur , circulateur , ballon plein de calcaire , etc....?

A l'aide.....

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 70887