Bonjour,
J'ai mon évacuation gaz brûlés de chaudière qui est mal en point (origine en alu). J'ai voulu en changer , j'ai acheté ce que je pensais correct en inox. Deux problèmes se posent à moi. J'ai commandé un tubage rigide de 33 cm pour aller du coude sur la chaudière au Té. Je pensais que c'était standard. Je m’aperçois qu'avec, il est trop grand et que sur ma chaudière, l'existant a été raccourci. Je vous joints la photo de la pièce incriminée. Comment résoudre le problème.
Second Pb: le té en alu précédent tenait on se demande comment au niveau du conduit de cheminée. Avec le nouveau té en inox, l'entrée du conduit est trop large pour la partie mâle. Que faire?
J’espère ne pas avoir été trop obscur quant aux deux pb et auquel cas, je vous apporterai les précisions demandées.
Cordialement.
bonjour , redecoupable avec une meuleuse d angle et un disque fin , ATTENTION risque de blessure avec ce type de machine
concernant le té , se referer au diam du tubage ; ça doit s emboiter nickel ; ni trop petit , ni trop grand risque d intoxication au monoxyde donc ça doit etre aux petits ognions
a+