Bricoleur du Dimanche

Aide pb ballon électrique

Par nizaleto

avatar - nizaleto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/05/2012 à 11h18
30/05/2012 à 11h18
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide pour un problème lié à mon ballon électrique et au relais HC / HP

J'ai de l'eau chaude aléatoirement ...

Depuis quelques mois, de temps en temps, pas d'eau chaude le matin alors que le ballon doit chauffer la nuit en heure creuse avec mon abonnement EDF
-> On m'a dit, c'est normal, EDF oublie parfois de donner l'impulsion pour le passage en heure creuse du relais au tableau électrique

Mais depuis 2 jours, le ballon ne semble plus chauffer

Hier soir, j'ai forcé le relais HC/HP au tableau sur la position "1"
Vers 22h30, le relais est passé automatiquement sur la position "auto" et impossibilité de le mettre sur "1", certainement suite à l'impulsion EDF
Donc ca écarte a priori un problème lié au contacteur EDF

Ce matin, pourtant alors que le ballon semblait en chauffe à 23h00, il n'y avait pas d'eau chaude

J'ai donc positionner le relais en marche forcée (sur "1") et je vais voir ce soir

Question :

Est-ce que c'est possible qu'un relais soit HS malgré qu'on puisse le positionner sur "1" et qu'il semble répondre au ordre du contacteur EDF ?

Merci pour vos éclaircissements

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/05/2012 à 11h30
30/05/2012 à 11h30
Salut

Si à 22h30 ton contacteur s'enclenche c'est que l'impulsion est donnée et donc EDF n'est pas a mettre en cause..

Après reste à savoir si aux bornes du ballon il y a presence de tension soit après l'impulsion EDF soit en marche forcée.
Par contre il est possible que la bobine du contacteur réagisse mais que le contact ne se fasse pas ...donc oui le contacteur peut être HS ( verifies les tensions en amont et aval du contacteur..

Donc 2 solutions :

Pas de tension au ballon Il faut verifier :
- les fusibles ou disjoncteurs...

EDIT

Si présence de tension :
- verifier le thermostat
- verifier si presence de tension aux bornes de la résistance

Après on verra !!

A+
ou créer un compte pour participer

Par nizaleto

avatar - nizaleto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/05/2012 à 11h38
30/05/2012 à 11h38
OK

Je vais vérifier ça ce soir avec le multimètre

Merci

ou créer un compte pour participer

Par nizaleto

avatar - nizaleto
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/05/2012 à 23h09
30/05/2012 à 23h09
Suite ...
Le chauffe-eau à bien fonctionné en marche forcée aujourd'hui : pas de tension pour le contact du relais, mais bien 220 en sortie du relais au compteur et 220 au thermostat du ballon et résistance
> eau chaude ce soir

A 22h30, le contacteur EDF fonctionne car j'ai une tension pour le contact du relais et également bien 220 en sortie du relais au compteur et 220 au thermostat du ballon et résistance

Tout fonctionne ...

Comme mon problème est aléatoire, peut-être que le pb vient du relais qui active le ballon une fois sur 2 ?

Je vais essayer de changer le relais pour voir




ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
31/05/2012 à 05h40
31/05/2012 à 05h40
Bonjour,

Commence déjà par resserer toutes les connexions ...au tableau et au ballon
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cerise5555

Visiteurs non identifiés : 43