Bricoleur du Dimanche

Alimentation en monophasé avec cablage triphasé - page 2

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
04/08/2018 à 17h45
04/08/2018 à 17h45
Bonjour à tous,

Je prévois de mettre une partie du réseau électrique de mon habitation aux normes. Tout a été fait artisanalement par l'ancien propriétaire et le réseau est hallucinant de complexité car on voit qu'il a subit de multiples ajouts et changements d'affectations qui ont mené à un sac de nœuds sans nom. Pour vous aider à comprendre mes interrogations, j'accompagne mon post d'un petit schéma qui simplifie au maximum l'installation.

La maison est divisée en trois grands volumes accueillant chacun un tableau électrique. Le volume de droite accueille le disjoncteur général qui distribue deux tableaux électriques en direct : le tableau électrique de ce même volume de droite et un autre tableau situé à l'opposé dans le volume gauche de l'habitation. Enfin, un tableau "secondaire" est distribué via un circuit dédié depuis le disjoncteur primaire du volume de droite. Il se situe dans les combles du volume principal. C'est ce tableau que je souhaiterais changer dans un premier temps.

Étant donné qu'il est alimenté par un unique câble tiré depuis le tableau primaire de droite, j'estime qui s'agit d'un simple remplacement des dispositifs électriques existants. Pour vous dire, toute l'habitation est protégée par des tableaux de répartition à fusibles céramique. Donc c'est assez ancien et quand il y en a un qui pète, c'est la galère de trouver la bonne référence.

Là où je suis un peu perdu, c'est que l'installation électrique en amont du circuit a été en triphasé pendant un certain temps. Désormais, le disjoncteur général est en mono mais une majeure partie du câblage est resté en triphasé. Le câble d'alimentation principal arrivant depuis le disjoncteur général comporte 3 fils rouge et un fil vert de grosse section. Chacun d'eux est branché à une borne écrou et distribue les phases des différents circuits du tableau primaire de droite, alimente le tableau primaire de gauche etc. Les phases semblent réparties à peu près équitablement et le vert récupère tous les neutres. J'ai joint une photo du tableau ainsi que le circuit correspondant à celui qui distribue mon tableau secondaire. Mes questions sont donc :

1. Si mon installation actuelle a été passée en monophasée mais que les trois phases sont toujours présentes et alimentées, ça veut dire qu'au niveau du disjoncteur général, il y a trois phase sur un branchement fait pour une seule ou que l'agent EDF à utilisé un bornier pour les réunir sur un seul conducteur ?

2. Sur la photo du tableau primaire, le circuit qui alimente le tableau secondaire est en triphasé et chaque câble est bien branché et réparti dans le tableau secondaire mais puis-je envisager de tout mettre sur une seule phase et donc passer en fil 3x16mm² ou cela va surcharger l'unique phase ? (Le futur tableau sera un Schneider Resi9 XE donc prévu pour une arrivée unique d'une phase et d'un neutre sur un bornier dédié, puis-je brancher toutes les phases sur le bornier et l'unique neutre sans que cela pose problème ?

3. Le câble qui alimente le tableau primaire de gauche semble avoir deux phases, un neutre et 1 terre, est ce possible ?

Bon désolé pour cette montagne de questions mais le triphasé est quand même plus complexe à comprendre et je veux être sur de ne pas déséquilibrer l'installation existante déjà un peu foireuse.

Merci d'avance de vos réponses.

Images jointes :

schéma réseau reignac.jpg IMG_20180804_175836-02.jpeg IMG_20180804_164328-01.jpeg IMG_20180804_180156-01.jpeg

Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
07/08/2018 à 12h00
07/08/2018 à 12h00
Si vous voulez aller jusqu'à 40A, du 6² est trop juste.
Il faut dans ce cas mettre du 10².
Son avantage est d'être plus évolutif (jusqu'à 50A) pour un surcoût raisonnable si la longueur n'est pas trop élevée.
Son inconvénient est d'être plus encombrant.

Si vous avez des emplacement libres, qu'est ce qui vous empêche de mettre un disjoncteur dans le tableau principal, même si les autres protections sont des fusibles ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
07/08/2018 à 14h40
07/08/2018 à 14h40
Il faut que je vois quel est la section du câble qui relie le tableau principal au tableau divisionnaire. En fonction de cela, j'opterais pour du 6² ou du 10² car le passage existant est étroit. Je ne pourrais pas faire plus gros que ce qui est déjà present.

Effectivement, rien ne m'empêche de remplacer les fusibles existants inutilisés par un disjoncteur. C'est plus que la fixation va devoir être artisanale. Les appareillages de tableau électrique se fixent sur rail, je vais donc fabriquer un petit morceau semblable au rail sur lequel accrocher le disjoncteur temporaire sur le tableau principal. Avant de commander je vais quand même établir un schéma de toute la portion du réseau que je vais rénover.

Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
07/08/2018 à 15h29
07/08/2018 à 15h29
Si vous n'avez qu'un seul disjoncteur à mettre, vous pouvez toujours utiliser cela :
Coffret cache-bornes 1 module

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
07/08/2018 à 17h38
07/08/2018 à 17h38
Bon a priori c'est bien du 6² qui alimente actuellement mon tableau divisionnaire donc je vais repartir sur la même base. Voici donc ce que je prévois de faire (je n'ai pas détaillé les tableaux sur lesquels je n'interviens pas)

Images jointes :

Documents joints :

Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
07/08/2018 à 20h00
07/08/2018 à 20h00
Cela me semble bien

Si le tableau divisionnaire est dans un local annexe qui ne communique pas avec la maison principale, il faut ajouter en tête une coupure générale

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par TraxXx

avatar - TraxXx
Bricoleur
Message(s) : 51
07/08/2018 à 20h08
07/08/2018 à 20h08
Non, il est situé dans les combles donc accès direct depuis l'habitation. Je vais commencer par changer les fils en sortie de DB mais il faut déjà que je trouve où les acheter car le 16² souple n'est pas si simple à trouver. Sur eBay je pense avoir trouve un prix convenable.
Aussi, plutôt que d'acheter des embouts et une pince à sertir seulement pour les deux extrémités reliées au DB, puis je envisager de faire fondre un peu d'étain sur les brins de manière à rigidifier le tout ?

Autant faire soi même quand on le peut!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
07/08/2018 à 20h15
07/08/2018 à 20h15
Vous en trouverez par exemple ici :
Comptoir du câble
et ils peuvent vous vendre les embouts qui vont avec.

Sinon, je pense qu'un étamage doit convenir

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 73