Bricoleur du Dimanche

Alimentation pompe de relevage normes ?

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/10/2014 à 14h45
17/10/2014 à 14h45
Bonjour à tous.

Pour 2 pompes de relevage, une à l'extérieur , une dans un sous sol; doit les faire alimenter par un différentiel chacune? ou peut on simplement mettre un disjoncteur 10A par exemple pour chaque.

( disjoncteurs posés avec d'autres sous un différentiel bien sur 40A)

De même , pour un sur presseur que doit on faire?

merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/10/2014 à 15h07
17/10/2014 à 15h07
Bonjour.
Les deux peuvent être sous le(s) même(s) diff que l'installation. A toi de raisonner le niveau de sécurité.
A titre de comparaison, la norme recommande un diff séparé pour le congél, dont le contenu peut être gaspillé en cas de disjonction ailleurs dans l'installation. Si une panne de ces pompes ne produit qu'un désagrément (cas de ton surpresseur par exemple), elles peuvent être groupées. Si l'une d'elles est essentielle pour éviter une inondation, protège-la à part.
Surtout n'installe pas un diff sous un autre diff sans précaution (temporisation, sensibilité) sinon une disjonction de celui d'aval s'accompagnera toujours d'une disjonction de celui d'amont.
@+ ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
17/10/2014 à 15h53
17/10/2014 à 15h53
ge60300 a écrit :

Bonjour à tous.

Pour 2 pompes de relevage, une à l'extérieur , une dans un sous sol; doit les faire alimenter par un différentiel chacune? ou peut on simplement mettre un disjoncteur 10A par exemple pour chaque.

( disjoncteurs posés avec d'autres sous un différentiel bien sur 40A)

De même , pour un sur presseur que doit on faire?

merci


Bonjour
ces pompes de relevages et le sur-presseur étant livrés avec des fiches 10/16A et n'ayant pas une grosse puissance peuvent être mis sur des circuits prises classiques.
Vu ici qu'il y en a trois, je ferais un seul départ en 3 G 2.5 mm² protégé par disjoncteur 20 A (une prise par pompe bien entendu) repris sous un inter diff existant, le mieux ce serait de mettre cette ligne sous un inter diff dédié
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/10/2014 à 17h40
17/10/2014 à 17h40
ok merci à toi
donc je vais faire ça!

mais je vais mettre des boites de dérivation et connecter directement. ça évitera d'acheter plusieurs prises.
sauf pour le surpresseur. lui il aura sa prise