Bonjour à tous !
Je me permets de poster car dans ma cuisine que je refais il y avait un réseau triphasé (3P+1N) qui allait à un petit tableau dédié...j'ai tout cassé et je voulais savoir si je pouvais me resservir des fils existants pour brancher mon lave vaisselle/four/plaque induction comme le schéma l'indique pour suivre la norme 15 100 ?
Sachant que en amont de chaque fil il y aura un disjoncteur dans le tableau principale pour chaque duo de phase et neutre...
Merci :-)
Super, merci Carminas ! Je savais pas que les neutres ne pouvait pas être communs en aval...car comme ils le sont en amont...enfin bref... suite Si vous garder le principe du tableau dans la cuisine, cela doit ressembler à cela (sans le disj tri du tableau divisionnaire) Pour le passage tri mono, il faut demander un devis à ERDF pour la partie qui dépend d'eux et analyser l'impact sur votre installation. Typiquement un neutre commun comme celui que vous avez destiné à alimenter de gros appareils, vous obligerait à retirer des circuits à neuf Donc bien réfléchir un passage tri mono ne se fait pas sans un minimum d'étude. @+
Par contre sur le schéma je suis obligé de mettre un DJ tétra en amont du tableau divisionnaire ? Cela ne fait une double protection ?
Bonjour Carminas,
Toujours aussi bien vos schémas. Vous utilisez quel logiciel?
Crdlmt
Ok merci c'est ce que je pensais ! car sur votre schéma il y a - le disjoncteur EDF - un DJ Tetra en amont du divisionnaire - un ID tetra au divisionnaire - un DJ mono pour chaque appareil... Donc dans mon cas je n'ai pas besoin du DJ tetra ? c'est le DJ EDF 500mA qui joue ce role ? ++Bonsoir
Pourquoi une double protection ? Le principe est d'avoir dans l'ordre : - le disjoncteur tetra 500mA ERDF (de préférence sélectif) - un interrupteur différentiel tetra 30mA type A - les fusibles ou disjoncteurs des circuits de l'installation Aucun d'entre eux n'a le même usage, donc pas de double protection @+Par contre sur le schéma je suis obligé de mettre un DJ tétra en amont du tableau divisionnaire ? Cela ne fait une double protection ?
Merci pour toutBonsoir Si c'est le tableau principal ce n'est pas la peine. Si c'est un tableau divisionnaire, il faut mettre ce disjoncteur tetra @+
Membres en ligne
Membre(s) : Carminas
Visiteurs non identifiés : 293