Bonjour,
Je pensais avoir refait correctement mon circuit avec 2 va et viens (et donc 2 interrupteurs) mais il y a un soucis.

Le va et viens fonctionne correctement entre les 2 interrupteurs par contre, j'ai mis des ampoules halogènes sur les 2 globes en env. 40 w et celles-ci éclairent que très peu.

Par contre, j'ai voulu mettre sur 1 des globes une ampoule led de 60 w:
celle-ci s'allume normalement et éclaire correctement avec une bonne intensité lumineuse; par contre, ayant laissé l'ampoule halogène sur l'autre globe, celle-ci est éteinte.

Autre test, lorsque je remplace les 2 ampoules halogènes par 2 ampoules led, celles-ci clignotent plutot rapidement.

Bref, je comprends pas trop ce qu'il se passe car si j'avais réalisé un mauvais branchement, les ampoules ne s'allumeraient pas.

Qu'en pensez vous et que faire?

Merci par avance
salutations
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
01/11/2015 à 19h23
01/11/2015 à 19h23
salut
reprendre les branchements, les lampes sont en mise en série , il faut faire un branchement parallèle.
ou créer un compte pour participer

Par manute

avatar - manute
Contremaître
Message(s) : 265
01/11/2015 à 19h26
01/11/2015 à 19h26
re les 3c19,
Merci pour cette info mais pouvez vous être un peu plus détaillé vos dires dans le cas qui me concerne.

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
01/11/2015 à 19h32
01/11/2015 à 19h32
re
le fil qui part du va et vient doit aller sur les deux lampes ainsi que le neutre.
schémas

Images jointes :

Série lampe.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par manute

avatar - manute
Contremaître
Message(s) : 265
01/11/2015 à 20h36
01/11/2015 à 20h36
je vais regarder tout cela de pret.

Encore merci

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
02/11/2015 à 07h05
02/11/2015 à 07h05
Citation :

Par contre, j'ai voulu mettre sur 1 des globes une ampoule led de 60 w


Bonjour,
Une ampoule led de 60W, vous êtes sur ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
02/11/2015 à 08h03
02/11/2015 à 08h03
cjupiter a écrit :

Citation :

Par contre, j'ai voulu mettre sur 1 des globes une ampoule led de 60 w


Bonjour,
Une ampoule led de 60W, vous êtes sur ?


salut
leed ou pas 60W ou pas, le problème est le même, de ce fait la solution aussi.
l'ampoule 40 W étant plus forte que la Leed équivalant 60W conso 6W (voilà ce j'ai décrypté) c'est la leed qui s'éclaire normalement. Voilà mon cher cjupiter pour ton savoir Explose de rire Explose de rire
Pourquoi toujours chercher des poils aux œufs? c'est une maladie!! Explose de rire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
02/11/2015 à 08h38
02/11/2015 à 08h38
Je trouvais que 60W pour une ampoule led (et non pas leed, led signifie light-emitting diode, en français diode électroluminescente) c'était énorme !
ou créer un compte pour participer

Par manute

avatar - manute
Contremaître
Message(s) : 265
06/11/2015 à 21h04
06/11/2015 à 21h04
Bonsoir à tous,
je confirme les propos de les3c19.
Je voulais dire une ampoule led équivalent 60 W.

Par contre, j'ai du mal avec mon "étude de cas".

Je vous joins un schéma avec les branchements actuels car je serais capable de débrancher et rebrancher des fils afin que plus rien ne marche ensuite Sourire)



Si l'erreur vous saute aux yeux, je suis preneur...

Cdlt

Images jointes :

a 001.jpg
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/11/2015 à 21h36
06/11/2015 à 21h36
Salut,

Ben oui c'est un montage en série des lampes...mais ce schéma ne peut pas fonctionner..je dis que rien ne s"allume avec ce cablage.

1 seul fil en partance du tableau...comment veux tu..comment veux tu !!

ET le 2e inter "dit Va et vient" ..il n'y a pas de fils ???

Edit : Si les lampes s'allument c'est que tu n'a pas bien fait tes repérages pour etablir ton schéma. Mouais...

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par manute

avatar - manute
Contremaître
Message(s) : 265
06/11/2015 à 22h22
06/11/2015 à 22h22
bonsoir 10doigts,
Merci pour ce post.
Le schéma que j'avais fait été un raccourci avec qqles branchements manquants en ayant fait ce schéma un peu rapidement.

J'en refais un à venir plus complet avec l'installation réelle pour comparer cela avec ce qu'il devrait être fait.

cdlt
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
06/11/2015 à 22h30
06/11/2015 à 22h30
hello

manute a écrit :

bonsoir 10doigts,
Merci pour ce post.
Le schéma que j'avais fait été un raccourci avec qqles branchements manquants en ayant fait ce schéma un peu rapidement.

J'en refais un à venir plus complet avec l'installation réelle pour comparer cela avec ce qu'il devrait être fait.

cdlt




Nous, on ne se fie qu'à ce que l'on nous dit (on n'est pas sur place, le demandeur est nos yeux)

Si tu ne dit que la moitié, on répond en fonction de ça.

C'est toi le demandeur, alors arrête de nous faire perdre notre temps et donne nous toutes les infos et pas seulement une partie car tu n'a pas le temps d'y passer 30 secondes de plus, car ce sont plus de 30 secondes que chacun d'entre nous a perdu à comprendre un mauvais schéma fait à la va-vite.

Merci de respecter les intervenants.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par manute

avatar - manute
Contremaître
Message(s) : 265
06/11/2015 à 22h48
06/11/2015 à 22h48
Bonsoir,

Doucement, on se calme!!!
Pour un modérateur, je vous trouve pas très modérer!!!

J'ai toujours respecter tous le monde ici et c'est pas demain la veille que ça va changer (sauf bien évidemment si l'on ne me respecte pas).

Je ne suis pas là pour faire perdre du temps à quiconque mais il me semble avoir demandé aimablement de l'aide pour mon problème et je pensais tout simplement que le schéma que j'avais envoyé pourrait faire l'affaire...ce qui ne semble pas le cas ici...

mais est ce la peine d'être aussi directif (voire agressif) que cela en réponse???
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
06/11/2015 à 22h58
06/11/2015 à 22h58
Manute


Que je soit modérateur (ou pas) n'est pas la question ici (je le suis certes ici mais aussi sur deux autres forums)

Le problème est que tu ne nous dit pas tout, que tu prenne TON soucis "par dessus la jambe"" et là, ça me gave.

Pour beaucoup, ceux qui répondent sont des pros (ou assimilés vu le niveau de connaissances parfois supérieur).

Un demandeur pose des questions, l'un d'entre nous demande des précisions, une réponse est donnée, mais là imprécise, erronée, incomplète...

Que veut tu que j'en pense (que l'on en pense)???

C'est toi qui a des soucis, pas nous.

Alors prend le temps de répondre parfaitement à nos questions, on est patients, peu importe si tu y répond dans l'heure, ou sous 24 heures du moment où nous avons les infos demandées pour te répondre


je n'ai pas dit que tu n'était pas poli, aimable, seulement que tu ne passait pas assez de temps à rédiger tes réponses


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/11/2015 à 23h08
06/11/2015 à 23h08
Salut

Manute je te dirais Minute...ce que veut dire Efred c'est que nous passons, pour beaucoup d'entr'eux et moi un peu moins depuis un bon moment, enormément de temps pour satisfaire les demandes.... et lire qu'un schéma illustratif n'est pas forcément le bon a comprendre est frustrant.

La tonicité du commentaire d'Efred est a l'image de sa signature qui est une réalité à mettre en oeuvre ici pour la comprehension de tous et recevoir les réponses attendues.

En attente de ton nouveau schéma...
ou créer un compte pour participer

Par manute

avatar - manute
Contremaître
Message(s) : 265
07/11/2015 à 18h36
07/11/2015 à 18h36
Bonsoir 10doigts,
Encore une fois je pensais qu'avec les indications évoquées dans mon schéma, cela suffirait.

J'ai donc pris mon ohmètre aujourd'hui pour savoir où allait précisément tel ou tel fil et voici donc un schéma complet (du moins je l'espère) avec les branchements correspondants.
Pour info, concernant le fil avec les 2 traits de par et d'autre qui va de l'interrupteur 2 à l’interrupteur 1, ces 2 traits sont juste fait pour indiquer qu'il s'agit du même fil.

Cdlt


Images jointes :

a 002.jpg
ou créer un compte pour participer