Bonjour
Non ce n'est pas nécessaire.
C'est pour le cas inverse que la norme le rend obligatoire, c'est à dire si le disjoncteur de branchement ERDF se trouve dans le garage et qu'il n'est pas accessible depuis l'intérieur dans la maison
Dans ce cas on déporte une coupure d'urgence dans la maison.
On utilise en général un interrupteur sectionneur modulaire que l'on met dans un petit tableau 2 ou 4 modules
La norme demande également un tel dispositif si vous avez des pièces principales qui sont indépendantes, mais s'agissant d'un garage ce n'est pas le cas.

Si vraiment vous teniez à mettre une coupure d'urgence pour votre garage, utiliser un interrupteur sectionneur tetra qui permettrait de couper vos 4 fils en une seule action.
@+