Bricoleur du Dimanche

Branchement arrêt urgence sur contacteur

avatar - vincent5959
Petit nouveau
Message(s) : 2
12/08/2021 à 07h40
12/08/2021 à 07h40

Bonjour à tous, 

J'ai un problème électrique, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? 

Voici mon problème : il s'agit d'un studio et le tableau électrique est dans le couloir des parties communes. La norme impose que le locataire puisse couper le courant dans le studio. J'ai donc acheté un arrêt d'urgence et un contacteur (voir photo). Au niveau du tableau, petite question, sur le différentiel, en dessous, il y a 2 câbles neutres et 2 câbles phases, je pense qu'il y a l'arrivée électrique et ensuite les deux autres câbles phase et neutre repartent sur un autre différentiel, en série ? c'est bien ça ? 

Pouvez-vous me dire le branchement que je dois faire du différentiel au contacteur et au bouton d'arrêt d'urgence s'il te plaît? J'ai déjà passer mon câble 3g1,5 du bouton d'arrêt d'urgence au tableau   

Merci d'avance bonne journée




ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
12/08/2021 à 07h56
12/08/2021 à 07h56

salut

l'arrivée générale sur le 1 et 3 

le départ vers les diff sur 2 et 4 

la phase pour le A.U. reprise sur 3 et branché sur l'A.U. contact à ouverture (normalement l'inter rouge)

le neutre pour l'A.U reprit sur 1 et branché sur A1contacteur 

sortie contact à ouverture sur A2 contacteur 

il faut passer phase et neutre pour l' A.U. par un disjoncteur 2 A donc depuis 1 et 3 vers le 2 A et sortie 2 A vers A.U. et A1

sur le différentiel, en dessous, il y a 2 câbles neutres et 2 câbles phases, je pense qu'il y a l'arrivée électrique et ensuite les deux autres câbles phase et neutre repartent sur un autre différentiel: c'est bien ça et il faut passer l'arrivée générale sur le contacteur et refaire une liaison entre contacteur ce différentiel 

ou créer un compte pour participer
avatar - vincent5959
Petit nouveau
Message(s) : 2
12/08/2021 à 08h13
12/08/2021 à 08h13

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse, pour être sur que j'ai bien compris:

L'arrivée générale qui se situe sous le différentiel (il y a 2 rangées de cables neutre/phase sous le différentiel, je pense qu'ils sont branchés en série, est ce correct?)

Donc le branchement:

l'arrivée générale (branchée en dessous du diff) sur le 1 et 3 (du contacteur? le 1, c'est le neutre?, et le 3 la phase?)   

le départ (branché au dessus du diff) vers les diff sur 2 et 4  (du contacteur? le 2, c'est le neutre?, et le 4 la phase?)  

la phase pour le A.U. reprise sur 3 et branché sur l'A.U. contact à ouverture (normalement l'inter rouge) donc je branche la phase sur le 3 de l'A.U (en haut à gauche) et je remets un cable marron sur le 3 vers le 1 ou 2 de l'A.U? 

le neutre pour l'A.U reprit sur 1 et branché sur A1contacteur:  

sortie contact à ouverture sur A2 contacteur 

il faut passer phase et neutre pour l' A.U. par un disjoncteur 2 A donc depuis 1 et 3 vers le 2 A et sortie 2 A vers A.U. et A1
Est ce nécessaire un disjoncteur 2A ou puis-je directement me brancher sur le contacteur?  

Merci d'avance

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
12/08/2021 à 10h16
12/08/2021 à 10h16

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse, pour être sur que j'ai bien compris:

L'arrivée générale qui se situe sous le différentiel (il y a 2 rangées de cables neutre/phase sous le différentiel, je pense qu'ils sont branchés en série, est ce correct?) pas correct c'est en parallèle 

Donc le branchement:

l'arrivée générale (branchée en dessous du diff) sur le 1 et 3 (du contacteur? le 1, c'est le neutre?, et le 3 la phase?) OUI c'est ça

le départ (branché au dessus du diff) vers les diff sur 2 et 4  (du contacteur? le 2, c'est le neutre?, et le 4 la phase?) ce qui est au dessus des différentiel c'est la distribution sur les disjoncteurs, ne pas toucher

la phase pour le A.U. reprise sur 3 et branché sur l'A.U. contact à ouverture (normalement l'inter rouge) donc je branche la phase sur le 3 de l'A.U (en haut à gauche) et je remets un cable marron sur le 3 vers le 1 ou 2 de l'A.U? tu repique la phase sur 3 pour aller sur l'A.U. (en passant par un disj. 2 A et tu mets un autre fil entre l'A.U. et A 2 du contacteur

le neutre pour l'A.U reprit sur 1 et branché sur A1contacteur: en passant par le 2A

sortie contact à ouverture sur A2 contacteur 

il faut passer phase et neutre pour l' A.U. par un disjoncteur 2 A donc depuis 1 et 3 vers le 2 A et sortie 2 A vers A.U. et A1
Est ce nécessaire un disjoncteur 2A ou puis-je directement me brancher sur le contacteur? OUI obligatoire sinon tu auras des fils 1.5 mm² protégés par ton disjoncteur général

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
12/08/2021 à 10h18
12/08/2021 à 10h18

Bonjour

Attention : La coupure d'urgence pour une habitation ne doit pas être réalisé à distance par un contacteur. 

""La coupure d'urgence doit mettre hors tension l'ensemble de l'installation électrique d'un local en cas de danger. Cette fonction peut être assurée par le disjoncteur de branchement. Dans le cas d'une maison individuelle, celui-ci peut être situé dans un local privatif annexe attenant et communiquant directement avec le local d'habitation. La coupure d'urgence doit être à action directe (ce qui interdit les commandes par bouton poussoir ou contacteur).""

Cordialement

 

ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
12/08/2021 à 11h12
12/08/2021 à 11h12

Bonjour,

Castor a écrit :

La coupure d'urgence doit être à action directe (ce qui interdit les commandes par bouton poussoir ou contacteur).""

 

Je confirme , cette coupure peut être faite avec un inter sectionneur bipolaire .

de ce type .

@+

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
12/08/2021 à 11h20
12/08/2021 à 11h20

Salut,

Et tu fais quoi avec ton interrupteur bipolaire ? Le tableau est à l'extérieur du logement !

Tu veux qu'il tire un câble de puissance de son disjoncteur général à cet interrupteur puis un autre câble de l'interrupteur à son tableau ?

Une mise en sécurité par un BPCP actionnant une coupure au niveau du tableau, c'est déjà pas mal. En revanche, perso, je n'utiliserais pas un contacteur mais un interrupteur à déclenchement (avec une bobine MNx) comme je le fais partout dans l'industrie.

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
12/08/2021 à 11h47
12/08/2021 à 11h47

Et tu fais quoi avec ton interrupteur bipolaire ? oups j'avais pas tout lu 😕

Tu veux qu'il tire un câble de puissance de son disjoncteur général à cet interrupteur puis un autre câble de l'interrupteur à son tableau ?

c'est la solution pour être aux normes de la C 15 100

interrupteur à déclenchement (avec une bobine MNx)

c'est une solution aussi , mais qui n'est pas normative en bâtiment

 

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 74