Bricoleur du Dimanche

Besoin d’explication

Par JaKBoaZ

avatar - JaKBoaZ
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/12/2016 à 14h45
21/12/2016 à 14h45
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, j'aurai besoin de quelques conseils. Je viens d'acquérir une maison et j'aimerai mettre des prises (le max), de l'éclairage ainsi qu'un radiateur électrique dans une nouvelle pièce. Je n'y connais absolument rien en elec, si je ne me trompe pas je dois rajouter un disjoncteur pour chaque fonction, donc prise, éclairage et chauffage? Cest bien cela? Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par anto0

avatar - anto0
Petit nouveau
Message(s) : 7
21/12/2016 à 15h45
21/12/2016 à 15h45
Bonjour, Pour rajouter des prises c'est 1 disjoncteur pour 5 prises si l'alimentation est en 1.5 mm² ou 8 prises si en 2.5 mm². Un disjoncteur pour un radiateur électrique. Pour l'éclairage cela dépend du nombre de spots, si LED un disjoncteur par pièce habitable. Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par JaKBoaZ

avatar - JaKBoaZ
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/12/2016 à 17h08
21/12/2016 à 17h08
Ok merci, maintenant, comment je branche tous ça là dessus: Photo google drive Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
21/12/2016 à 17h21
21/12/2016 à 17h21
Bonsoir

Il faut bien au moins 3 disjoncteurs séparés (prises, éclairage, chauffage) éventuellement commun avec d'autres pièces

Attention la norme a évolué il y a un an.

Prises
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)

Eclairage
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max)

Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 VA dans la même pièce.

Radiateurs
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)


Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par JaKBoaZ

avatar - JaKBoaZ
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/12/2016 à 17h37
21/12/2016 à 17h37
Merci, voici à quoi ressemble mon tableau : Photo google drive
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
21/12/2016 à 17h50
21/12/2016 à 17h50
Coucou

utilisez plutôt notre programme pour joindre les photos, votre lien ne fonctionne pas


possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer

puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par JaKBoaZ

avatar - JaKBoaZ
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/12/2016 à 21h40
21/12/2016 à 21h40
Bonsoir, OK merci, voici la photo du compteur. Si je comprends bien il faut que je rajoute des disjoncteurs en bas, c'est au niveau branchement que je suis un peu perdu Clin d\'oeil Cordialement

Images jointes :

compteur.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
21/12/2016 à 21h51
21/12/2016 à 21h51
Bonsoir

Visiblement vous etes en triphasé.
Cela complique un peu les choses, car il va falloir analyser la charge des différentes phase pour voir où mettre vos circuits, en particulier le radiateur.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par JaKBoaZ

avatar - JaKBoaZ
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/12/2016 à 21h59
21/12/2016 à 21h59
Comment vous le voyez? Désolé mais je n'y connais pas grand chose Grand sourire Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
21/12/2016 à 22h08
21/12/2016 à 22h08
Plusieurs indices :
- l'interrupteur différentiel est tetrapolaire
- il y a un disjoncteur tetrapolaire
- la liaison entre le disjoncteur n'est pas fait avec des peignes monos

Regardez sur votre disjoncteur de branchement EDF pour vérifier

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 10